Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Червень 2012, 13:22:41  »

Правильно. И не стоит мутить со схемой выделяя отдельные секции 3 категории - ставь восьмерку на вводах ВРУ и все. Будет все второй категории - так проще. и надежней.
Автор: Руслантус
« : 19 Червень 2012, 12:06:19  »

...Так почему бы не сделать людям хорошо?
Руководство нашей организации (как впрочем и многих других) думает не об этом, а о том, на чём бы поэкономить...
Добавлю от себя. Не указана этажность, либо пардон плохо читал, а по ДБН здания до 16 этажей ІІ категория надежности + потребители І категории. Так что при заказе ТУ надо будет потребители  ІІ и  ІІІ  категории суммировать. Я б не парился и поставил два по 1000кВА, тем более что трансформаторы будут сухими.
17 этажей + 18-й (мансарда).
И соответственно делаю вывод: сухие 2х1000кВА и точка. Правильно понимаю???
Автор: Fogoso
« : 18 Червень 2012, 21:23:30  »

Добавлю от себя. Не указана этажность, либо пардон плохо читал, а по ДБН здания до 16 этажей ІІ категория надежности + потребители І категории. Так что при заказе ТУ надо будет потребители  ІІ и  ІІІ  категории суммировать. Я б не парился и поставил два по 1000кВА, тем более что трансформаторы будут сухими.
Автор: Андрюха РЗА
« : 18 Червень 2012, 19:52:03  »

Повторю вопрос: кому нужна ІІІ категория на
...Встроено-пристроенные помещения - 224 кВт (2 кат.) + 134 кВт (3 кат.)...
если есть возможность запитать их по второй категории - а эта возможность есть (2-х трансформаторная ТП).
Так почему бы не сделать людям хорошо?
ДБН же не запрещает завышать категорию.
Сколько у нас было разных домов/комплексов (І, ІІ категории) со встроенными помещениями - ни разу никто не выделял их в ІІІ категорию - зачем?
Мощности трансов не хватает в п/а режиме? Ну так поставьте 1000 кВА - не велика разница в цене по сравнению с 630-м, а проблем в єксплуатации в будущем будет меньше. Как обычно экономим не на том.
Автор: Сугор
« : 18 Червень 2012, 16:11:32  »

а нельзя ли третью категорию равномерно распихать по двум трансам?
можно, только нужно предусмотреть автоматику отключения электроприемников, если мощности одного трансформатора будет недостаточно. А вообще стоит выполнить расчет нагрузок для всевоможных режимов: "нормальный" (работают два транса), послеаварийный (один транс), один вариант для зимы, второй - для лета. Возможно появится подогрев пандуса и ливневки в паркинге.
Автор: Руслантус
« : 18 Червень 2012, 16:02:27  »

На стоянке будет отличная естественная вентиляция - крыша у неё есть, а стен - нет. Первый уровень - на земле, а второй - на крыше первого.
А на тему "так уже получается 758кВт", то "вопрос новичка" - а нельзя ли третью категорию равномерно распихать по двум трансам?
Автор: Сугор
« : 18 Червень 2012, 15:54:19  »

Руслантус, так уже получается 758кВт (правда без учета коэффициентов и с учетом "пожарных дел"). Что-то мощность автостоянки маловата, даже если она "полуоткрытая", то там все равно должна быть вентиляция
Автор: Руслантус
« : 18 Червень 2012, 15:44:12  »

у меня по расчётам получилось:
Квартиры с электроплитами (183шт., в том числе 2 шт. с электроотоплением) - 288кВт (2 кат.);
Встроено-пристроенные помещения - 224 кВт (2 кат.) + 134 кВт (3 кат.);
Автостоянка ("полуоткрытая" - два уровня но без стен) - 5 кВт (2 кат.);
Лифты и пожарные дела - 107 кВт (1 кат.).

Автор: Андрюха РЗА
« : 18 Червень 2012, 15:26:02  »

вот всегда удивлялся: зачем, когда получают ТУ где-то на меговат, из которых львиная доля - I и II категории, вписывают туда еще и ІІІ? ???
Все равно ведь строить ІІ-трансформаторную ТП, так не проще ли избавиться от третьей категории и записать все - I и ШШ?
и Схема проще, и снабжение надежней 8)
Автор: Сугор
« : 18 Червень 2012, 15:10:29  »

Руслантус, трансформаторы выбираются на основании расчетов, которые в свою очередь выполняются на основании полученых от смежников заданий. Возможно хватит и 2х630, но велика вероятность того, что появятся новые системы и потребители, которых небыло на момент выдачи ТУ.
Автор: Руслантус
« : 18 Червень 2012, 15:03:15  »

Благодарю всех за ответы, и хочу задать ещё вопрос:
Достаточно ли при таких ТУ поставить ТП с 2х630кВА, или всё же придётся ставить 2х1000?
Автор: Андрюха РЗА
« : 14 Червень 2012, 11:58:38  »

если получится разместить между колоннам ворота и двери - не вижу препятствий. только трансы все равно будут сухими
Автор: Руслантус
« : 13 Червень 2012, 15:54:25  »

Ещё картинка, может быть что-то проясняющая...
Автор: Руслантус
« : 13 Червень 2012, 15:42:05  »

Наше время очень динамичное, всё быстро меняется...
Изменилось и расположение подстанции...
Теперь она предполагается уже не в "глубоком подвале", а на уровне земли. Но есть всё же некоторые сомнения о допустимости такого расположения. Может быть выскажете своё мнение?

ТП находится под въездом на второй уровень паркинга. Доступ к ней - из проезда между секциями (5м шириной).
Автор: Бригадир
« : 12 Червень 2012, 14:54:31  »

У нас на Сабанском/Канатной стоит жилкомплекс. Там два маслянных (по проекту) транса в паркинге на уровне -7 200. Правда за "пятном" жилых помещений.