Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Червень 2012, 13:22:41 »Правильно. И не стоит мутить со схемой выделяя отдельные секции 3 категории - ставь восьмерку на вводах ВРУ и все. Будет все второй категории - так проще. и надежней.
...Так почему бы не сделать людям хорошо?Руководство нашей организации (как впрочем и многих других) думает не об этом, а о том, на чём бы поэкономить...
Добавлю от себя. Не указана этажность, либо пардон плохо читал, а по ДБН здания до 16 этажей ІІ категория надежности + потребители І категории. Так что при заказе ТУ надо будет потребители ІІ и ІІІ категории суммировать. Я б не парился и поставил два по 1000кВА, тем более что трансформаторы будут сухими.17 этажей + 18-й (мансарда).
...Встроено-пристроенные помещения - 224 кВт (2 кат.) + 134 кВт (3 кат.)...если есть возможность запитать их по второй категории - а эта возможность есть (2-х трансформаторная ТП).
а нельзя ли третью категорию равномерно распихать по двум трансам?можно, только нужно предусмотреть автоматику отключения электроприемников, если мощности одного трансформатора будет недостаточно. А вообще стоит выполнить расчет нагрузок для всевоможных режимов: "нормальный" (работают два транса), послеаварийный (один транс), один вариант для зимы, второй - для лета. Возможно появится подогрев пандуса и ливневки в паркинге.