Автор: Roman3R
« : 21 Вересень 2011, 13:29:18  »

Вдоль каждой железной дороги проложена трехфазная воздушная линия 6 или 10 кВ для подключения разных потребителей самой ЖД (переезды , жилые дома обслуживающего персонала и пр.) . Необходимо взять питание от такой линии .
Автор: Сугор
« : 21 Вересень 2011, 12:19:14  »

SKIner, скрее всего - нет. Т.е. теоритически выполнить это возможно - установить инвертор и трансформатор. Само оборудование будет стоить немеряно..., да и потери будут неслабыми.
Если же вопрос стоит о подключении от тяговой ТП РЖД, то наверное это возможно. Тяговые ТП получают питание также как и все остальные 10(6)кВ, а трансформатор и выпрямитель преобразуют его в постаянку. Если трансформатор  понижает напряжение до 0,4кВ, то я думаю подключится можно. В крайнем случае подключится к ТП на ВН и установит КТП необходимой мощности.