Повідомлення в цій темі

Автор: zazikstealth
« : 19 Вересень 2011, 11:42:23  »

да, муфта термоусаживаемая, но покупалась муфта не для экранированного кабеля, а для АВБбШв, поэтому в инструкции за экран ничего не сказано((
Автор: sashkoMTM
« : 19 Вересень 2011, 10:32:53  »

я так зрозумів, муфта - термоусадна?
Поважаючі себе виробники термоусадних муфт в КОЖЕН комплект вкладають інструкцію по монтажу. Закуповуємо чимало муфт, тому сам особисто бачив.
Автор: zazikstealth
« : 19 Вересень 2011, 09:33:12  »

1. Первый раз столкнулись с экранированным кабелем АВЭБбШв 3х50 в монтаже. Нужно поставить концевую муфту. После разделки на жилах кабеля остался экран из ленточной меди. Вопрос, что делать с экраном в разделке, соединить экраны трех жил вместе, или они должны быть раздельны?!
2. В комплекте с  муфтой (термофит) шла подмотка (похожа на сырую резину). при подмотке  перчатка не садилась, возможно много намотали. в дальнейшем намотку удалил, перчатку одел, и посадил. Вопрос, критично ли наличие подмотки на муфте и ее функция.
3. Вокруг каждой жилы экран (проводник) находящийся в магнитном поле образованном вокруг жилы. по закону электромагнитной индукции на концах проводника (экран) наведется ЭДС, что делать? не возникнет ли перенапряжение в разделке муфты на экране?!