Автор: staripan
« : 28 Квітень 2011, 15:22:28  »

Вы не поняли, я спрашиваю о светильниках для пожарных кранов..
Автор: uksusXIII
« : 28 Квітень 2011, 08:41:33  »

без разрыва фазы как для светильников эвакуационного освещения? ( У меня промышленное помещение ).
Если от сети рабочего освещения,то эти светильники должны быть с аккумом,согласно ПУЭ п 6.1.25. Вот пункты ПУЭ вам в помощь:
6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанций (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.
6.1.23. Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения следует выполнять аналогично питанию светильников освещения безопасности (п. 6.1.21.).
В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели "выход", автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т.п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели "выход" должны иметь автономный источник питания.
6.1.24. При отнесении всех или части светильников освещения безопасности и эвакуационного освещения к особой группе первой категории по надежности электроснабжения необходимо предусматривать дополнительное питание этих светильников от третьего независимого источника.
6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.
Автор: staripan
« : 27 Квітень 2011, 21:42:02  »

Либо отдельными группами начиная от ВРУ ( по ДБНу так ) либо от ближайшей коробки рабочего освещения, без разрыва фазы как для светильников эвакуационного освещения? ( У меня промышленное помещение ).
Спасибо.