Автор: fusion
« : 10 Квітень 2011, 17:03:24  »

Спасибо за ответ.
Автор: Olga_
« : 09 Квітень 2011, 16:33:16  »

Я думаю, что Расстояние от КТПН до газопровода среднего давления следует принимать согласно приложению 8.1  ДБН 360-92 равным не менее 4 м. Как расстояние до фундаментов зданий и сооружений.
По поводу расстояния до ГРП - ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение, п. 5.5. табл.8 - от ГРП со средним давлением газа на вводе до зданий и сооружений - 10 м.
Автор: fusion
« : 09 Квітень 2011, 15:43:33  »

На каком расстоянии допускается размещать КТПН 6/0,4кВ от существующего газопровода среднего давления. Тоже самое от газораспределительного устройства (ГРП). Все это на территории промышленного предприятия.