Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: 3oloS
« : 01 Лютий 2011, 12:56:47  »

прокинуть кабель к щитку по воздушному каналу (вентиляция)
Цитата: ПУЭ-2009 ПРОКЛАДЫВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ПРОИ3ВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
2.З.98. ....
Прокладывать КЛ в вентиляционных каналах запрещается. Разрешается пересечение этих каналов одиночными КЛ с тpex, четырех или пятижильными кабелями, уложенными в стальные трубы.
Автор: Сугор
« : 01 Лютий 2011, 12:56:02  »

Категорически запрещенно. допускается пересекать вент канал, но только в металлической трубе. Читайте ПУЭ, там очень много интересного и полезного.
Автор: karbon
« : 01 Лютий 2011, 12:49:28  »

Начальник с подрядчиками хотят прокинуть кабель к щитку по воздушному каналу (вентиляция).
Где то это прописано? и где именно?