Автор: Roman3R
« : 06 Жовтень 2010, 08:58:11  »

Якщо вентилятор не стоїть на віброопорах монтажники мають рацію , гнучкий кабель в таких випадках не вимагається .
Автор: Бригадир
« : 06 Жовтень 2010, 07:22:39  »

Как мне их убедить сделать по проекту ?
Не подписывать акт о сдаче в эксплуатацию, если там требуется твоя подпись. А так, дальше в случае поломки, не твои проблемы. Да и технадзор их может за это зацепить. А монтажники будут бегать к тебе и просить изменить проект.
Автор: NeON2K
« : 06 Жовтень 2010, 05:57:56  »

По проекту по эстакаде вел трассу питания вентиляторов бронированным кабелем, ставил взрывозащищенную коробку и от нее запитывал вентилятор гибким кабелем. Монтажники не стали себя утруждать и подвели питание бронированным кабелем прям на вентилятор. Обосновав все, что нет виброоснования. Вентилятор жестко закреплен на цельнометаллическом каркасе. Я отстаиваю проект, а они ищут причины, чтобы ничего не переделывать. Как мне их убедить сделать по проекту ?