Автор: DLINN
« : 30 Березень 2010, 14:22:55  »

Цитата: vuky
Кто-то сталкивался с трансами, работающими как на напряжение 6/0,4 так  и 10/0,4?  Т.е. как я понимаю, с переключением обмоток.
У нас был запрос от заказчика из Донецка с похожей задачей. это был передвижной асфальтный завод.

Я могу запросить у изготовителя возможность изготовления такого трансформатора под заказ (изготовление 70-80 дней). Для этого мне нужен запрос с указанием необходимых технических характеристик
на мыло aa@sea.com.ua, с указанием Ваших vuky контактных данных. Или пишите в личку.
Автор: PrepsuPatha
« : 30 Березень 2010, 13:42:57  »

Цитата: vuky
как я понимаю, с переключением обмоток

По поводу изменения схемы соединения вторичных обмоток силового трансформатора - есть варианты в сети с изолированной нейтралью, например 0,4 кВ и 0,69 кВ в подземных сетях.

В вопросе речь идет об изменении схемы соединения первичных обмоток трансформатора. На практике не всё так просто, как в теории.

В сетях 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью (система TN)
Цитата: ДБН В.2.5-27-2006, п.2.4.1.13
Примечание 1. Трехфазные трансформаторы с заземленной нейтральной точкой на стороне низкого напряжения, которые применяются для питания электроустановок зданий и сооружений от сети высокого напряжения, для обеспечения эффективности автоматического отключения питания должны, как правило, иметь схему соединений обмоток "треугольник-звезда" или "звезда-зигзаг".
Автор: vuky
« : 30 Березень 2010, 13:20:53  »

Кто-то сталкивался с трансами, работающими как на напряжение 6/0,4 так  и 10/0,4?  Т.е. как я понимаю, с переключением обмоток.