Автор: rga
« : 30 Червень 2025, 17:55:13  »

На додаток.
Якщо у вас там є великі приміщення категорії Д, наприклад, цехи, то ручні сповіщувачі в них краще б поставити. Бо Д - це не повна відсутність горючих матеріалів, а нижче певного пожежного навантаження. Тобто пожежа там імовірна. А якщо сигналізація в будівлі є, то декілька додаткових СПР проблем не викличуть.
Автор: rga
« : 30 Червень 2025, 15:21:38  »

За виключенням.
Автор: Roman
« : 26 Червень 2025, 23:17:12  »

Проектована виробнича будівля загальною площею 1800 кв.м. В складі будівлі є кілька приміщень категорії В (склад готової продукції, матеріальний склад, лабораторія якості), їх загальна площа 500кв.м. Відповідно вся будівля буде класифікована, як виробнича категорії  В. Згідно ДБН В.2.5-56, табл. А.1, п.13.1 обладнуватися СПС повинні «усі приміщення». Це реально мають бути усі приміщення, чи, все ж таки, за виключенням перерахованих у  п.7.2.23?