« : 13 Грудень 2009, 16:37:01  »

пуе 2.3.88 :  расстояние по горизонт. , при паралельной прокладке кабеля   с  газовыми тубами (  низкое  и среднее  давление) - не менее 1м.;
пуе 2.3.95 : расстояние  по вертикали  при пересечении с г/п -не менее 0,5м ,допускается  уменьш.  до 0,25м., при условии прокл. кабеля в месте пересеч  в трубе,(по 2м. трубы  в каждую сторону )
относительно воздушки  10 кВ ,пуэ 2.3.93 : 5м (2м -допускается )
Автор: Weldingpump
« : 13 Грудень 2009, 13:59:58  »

Подскажите пожалуйста.
Буде копаться траншея под кабель питания частного дома. Рядом идет газовая труба, какое расстояние по нормативам должно быть между этими трассами?
Также рядом идет воздушка 10Квт, какое под нее выделяется расстояние и сколько нужно отступить от дороги?
Прошу прощения за такие вопросы(с таким еще не сталкивался), дома инет совсем слабый, а ответ нужно дать сегодня. А вся литература на работе(что бы что то можно было почитать - посмотреть)

Расстояние между трубами газовой сети и магистрали водопровода, теплосети, канализации по вертикали должно быть не менее 0,15 м, а между газопроводами и электрическими и телефонными кабелями— не менее 0,5 м.
Это правильно? что то мне кажется 1м должно быть?