Автор: NeON2K
« : 30 Листопад 2009, 15:38:22  »

Спасибо, ну я так в принципе и сделал. 150 лк (3 светильника из которых 1 аварийный)
Автор: 3oloS
« : 30 Листопад 2009, 15:33:25  »

ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СНиП 23-05-95
7.61 Освещение безопасности следует предусматривать в случаях если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:
взрыв, пожар, отравление людей;
длительное нарушение технологического процесса;
нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ и т.п.;
 это по аварийному,
по освещенности - получается нет в России такой таблички как у нас
п.22
Автор: NeON2K
« : 30 Листопад 2009, 15:20:09  »

Имеется помещение насосной (для соседней котельной). Площадь помещения 18,5 м2
Нашел документ ВСН 59-88, но он вроде не действует уже. По нему, кстати, освещенность 30 лк (ЛН) на полу. Вопрос следующий: какая норма освещенности насосной ? Необходимо ли аварийное освещение?