Автор: il85
« : 19 Листопад 2021, 15:39:40  »

Споруда з ризиком вибуху LPS II або І
Автор: Сугор
« : 04 Листопад 2021, 10:46:16  »

Protivoves, ну, наверное шкаф стоит не просто так по среди поля? По идее рядом должен быть потребитель газа, возможно щит будет попадать в зону защиты образуемую зданием. На сколько я понимаю взрывоопасные зоны могут возникать только во время аварий (зона класса 2). Из-за незначительных габаритов "объекта", даже с учетом наличия взрывоопасных зон, расчет рисков, наверняка, покажет что выполнение молниезащиты (установка мачты) не требуется, достаточно все оборудование заземлить, а вот на счет установки УЗИП трудно сказать
Автор: Protivoves
« : 03 Листопад 2021, 15:29:49  »

Здравствуйте.
Делается ли молниезащита узла учета газа?  На низком давлении или на среднем, например.

В случае со счетчиком со встроенным модемом и автономным питанием (нет выходящих кабелей). 

Или в случае узла учета с кабельным выходом на корректор и модем.

Расчет рисков дело скользкое. Можно варьировать в большую или меньшую сторону.   Но на практике делается ли молниезащита конкретно узла учета газа, когда он устанавливается в металлическом шкафу отдельно от ШГРП или подобных установок?