Автор: Aleks62
« : 30 Липень 2019, 13:44:00  »

Перегон между 2-мя строящимися станциями метро. Самое энергоёмкое технологическое оборудование – это бентонитовые заводы подрядчиков, занимающихся стеной в грунте.
Автор: Сугор
« : 30 Липень 2019, 09:29:13  »

ТУ нет и мне кажется их и не будет
Нет ТУ - не будет подключения. Для подключения стройплощадки должен быть проект временного электроснабжения
На вторую надо не менее 1 МВА
А что за объект? какая-то запредельная мощность для стройки... А можно посмотреть список оборудования на 1МВА?
Автор: Aleks62
« : 29 Липень 2019, 20:47:51  »

Доброго времени суток.
Есть 2-е рядом стоящие стройплощадки. На каждой стройплощадке установлены КТПК 10/0,4 кВ разной мощности, которые запитываются по ВЛ 10кВ от разных подстанций. На одной площадке установлено
 2-е КТПК 630 кВА. На вторую надо не менее 1 МВА, а по факту 4-е КТПК 160 кВА. Заказчик хочет протянуть ВЛ 10кВ от 1-ой площадки ко второй. И через КРН-IV-10 (с вакуумным выключателем ВВУ-СЭЩ-П3-10-20/1000, высоковольтным разъединителем РВЗ-10/630, микропроцессорным устройством защиты по току МПЗ-02 ) запитывать вторую площадки от от 1-ой площадки. Т.е. вначале существующим КРУН 10 отключаем питание второй площадки, а потом подаем на площадку напряжение (включив КРН-IV-10). Вопрос в том, как это правильно сделать. ТУ нет и мне кажется их и не будет. Буду рад каждому доброму слову.