Автор: mka_2006
« : 17 Грудень 2015, 10:29:23  »

В том то и дело, что проводка открытая, трубы связаны в пучок, или прокладка в одном ПВХ коробе (если говорить о бытовых кондиционерах). :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 16 Грудень 2015, 15:56:42  »

mka_2006, Ну чисто формально этот пункт нельзя применять для указанных Вами условий, так как проводка все-таки скрытая, а этот пункт относится к открытым проводкам
Автор: mka_2006
« : 16 Грудень 2015, 10:44:23  »

Всем, Добрый день.
Насколько правомерны и оправданы решения монтажников кондиционеров, что прокладывают электрический кабель в пучке с трубами фреона?
Данные решения наблюдаются повсеместно в быту и на больших ТЦ.
Здесь нарушение п.2.1.57 ПУЭ.