Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Червень 2015, 09:43:49  »

Плюс еще нужно подобрать автомат в голове чтобы чувствовал однофазное кз и при этом отстроенный от пусковых токов.
Автор: Sergik
« : 24 Червень 2015, 17:04:42  »

Просчитайте по потерям напряжения и получится ВВГ 4х4,0
Автор: service
« : 24 Червень 2015, 10:51:11  »

Помогите правильно подобрать питающий кабель.
3-фазный двигатель, мощность 7.5 кВт, механизм - вентилятор, второй двигатель - нория. длина линии 70 метров. из онлайн программы расчета получается, что хватит ВВГ4х2.5. на форумах пишут, что нужно минимум 4х4. как быть?