Автор: grossel
« : 19 Лютий 2014, 09:13:23  »

Согласно ПУЭ 2.5.291. Размещение ВЛ в районах аэродромов, вертодромов и воздушных трасс производится в соответствии с требованиями строительных норм и правил на аэродромы и планировку и застройку городских и сельских поселений.
СНиП 32-03-96 "Аэродромы" п.9.12, относит требования к расстояниям ВЛ в зоне расположения аэродромов к п.6.12 СНиП2.07.01:
6.12. Размещение в районах аэродромов зданий, высоковольтных линий электропередачи, радиотехнических и других сооружений, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы навигационных средств аэродромов, должно быть согласовано с предприятиями и организациями, в ведении которых находятся аэродромы. Требования по согласованию размещения объектов приведены в обязательном приложении 2.
Приложение 2 см.ниже.
Автор: Ilya
« : 19 Лютий 2014, 07:17:57  »

забыл указать расстояние 80 м
Автор: Ilya
« : 19 Лютий 2014, 07:15:28  »

Уважаемые коллеги прошу помощи в решении следующего вопроса!
Проектируем ВЛ 6 кВ рядом с Новокузнецким аэропортом, на расстоянии от нашей линии находится курсовой маяк. Кто знает документ нормирующий расстояния до объектов аэродрома или сталкивался с данной проблемой.  :wall: