Автор: Roman3R
« : 06 Червень 2013, 12:20:36  »

коли ж забезпечується надійне вимкнення ділянки внаслідок КЗ залишається відкритим
Критерії надійності вимкнення змінилися .
ПУЕ .
1.7.82. У системі TN час автоматичноrо вимикання живлення в rрупових колах з робочим струмом до 32 А не повинен перевищувати значень, поданих у табл. 1.7.1.
Для розподільчих кіл, які живлять розподільчі, rрупові та інші щити і щитки, а також rрупових кіл з робочим струмом більше 32 А час автоматичноrо вимиканНя не повинен перевищувати 5 с.
Автор: Сугор
« : 06 Червень 2013, 12:12:16  »

ВВГ, смотри ДБН В.2.5-27:2006 (табл.2.1)
Автор: ВВГ
« : 06 Червень 2013, 11:59:28  »

Доброго дня.
Читаю:
п. 3.1.8, - надійне вимкнення пошкодженої ділянки мережі забезпечується, якщо відношення найменшого розрахункового струму КЗ до номінального струму плавної уставки запобіжника, або розчіплювача автоматичного вимикача буде не меншим від значення, наведеного у 1.7.79 і 7.3.139'
у п. 3.1.9 також знадуються ці "зловісні" пункти.
Внизу примітка: Нумерацію пунктів глави 1.7 змінено; главу 7.3 скасовано.

Тоді, питання коли ж забезпечується надійне вимкнення ділянки внаслідок КЗ залишається відкритим...