Автор: Андрюха РЗА
« : 26 Листопад 2012, 17:01:07  »

В расчетах релейки для всех маслянников мы берем собственное время срабатывания 0,15 с.
Но разумеется - если есть более точные цифры, то можно брать их.
Автор: Roman3R
« : 26 Листопад 2012, 15:45:57  »

типовое время отключения масляного выключателя ВМГ-10

Собственное время отключения выключателя с приводом ПЭ-11|ПП-67, с, не более   0,10/0,12
http://www.zsea.ru/vmg-10-630.shtml
Автор: egeni1959
« : 26 Листопад 2012, 14:50:42  »

Добрый день уважаемые!
Подскажите пожалуйста типовое время отключения масляного выключателя ВМГ-10.
Нужно для расчетов на термическую стойкость ТТ.
Благодарю заранее.