Автор: inspektorpo
« : 15 Лютий 2012, 14:16:08  »

Jmen, в п. 12.5.14 ПТЭ станций и сетей написано:На дверях помещения АБ должны быть надписи “Аккумуляторная”, “Огнеопасно”, “Курение запрещается”; и всё без разделения на АБ закрытого, открытого типа, кислоные или щелочные. Тоже самое и в ПТЭ потребителей: п. 6.10.15. На дверях приміщення АБ повинні бути написи: "Акумуляторна", "Вогненебезпечно", "Палити заборонено". На дверях приміщень витяжної вентиляції АБ необхідно вказати клас вибухонебезпечної зони (2). Експлуатація електрообладнання в цих приміщеннях повинна виконуватись відповідно до вимог розділу 7.4 цих Правил.
Автор: O.S.
« : 15 Лютий 2012, 10:07:17  »

http://eom.com.ua/index.php?topic=10041.msg71694#msg71694
В цій темі Roman3R викладав якусь методику розрахунку
Автор: Jmen
« : 15 Лютий 2012, 09:50:10  »

Подскажите пожалуйста, в каких нормах описано четкое распределение для каких акк. бат. нужно строить отдельное помещение а для каких не нужно.

и как расчитать напряжение на элемент батареи :-[? (или эти данные брать из х-к аккумулятора?)  чтобы согласно ПУЭ п.4.4.2 (не)отнести помещение к взрывоопасному.


пример: батарея кислотная, емкостью 775 А/h, U=48B.