Автор: 3oloS
« : 18 Вересень 2008, 08:39:05  »

Посмотри еще розъяснения по этому пункту http://eom.com.ua/index.php/topic,495.msg2732.html#msg2732
Автор: Kirlos
« : 18 Вересень 2008, 08:37:33  »

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення
4.23 Кабелі та проводи повинні бути стійкими до поширення полум'я. Кабелі та проводи, які прокладені в об'ємах сходових кліток і коридорів, також повинні виготовлятися з матеріалів, що мають помірну димоутворювальну здатність, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).
Кабельні лінії, призначені для живлення спеціальних ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, установок пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидаляння і протипожежних насосів, повинні мати межу вогнестійкості не менше 90 хв згідно з ДСТУ Б В.1.1-4, а установок евакуаційного освітлення, систем оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей - не менше 15 хв.
Примітка. Стійкість проводів та кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (категорії А, В і С для проводів та кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для одиночно прокладених проводів та кабелів), ДСТУ 4217 (для одиночно прокладених проводів та кабелів з малим перерізом).
Автор: nikaraguasasham
« : 18 Вересень 2008, 08:04:58  »

вопрос такой,-
на какие НТД вы ссылаетесь при закладывании огнестойких кабелей (NHXH) для
аварийного и эвакуационного освещения?