Автор: grossel
« : 05 Жовтень 2018, 14:33:58  »

При расчёте я бы взял косинус фи хотя бы 0,9 а это уже 233 А.

Если электроснабжающая организация не предоставила по вашему требованию величину коэффициента мощности в своей сети и cos f неизвестен, то справочники по расчету сетей рекомендуют использовать для расчета природный cos f, то есть 0,8.
Автор: Shturman
« : 04 Жовтень 2018, 17:31:59  »

Нашел Ip max= 209 А
209 А это при косинусе фи 1. При расчёте я бы взял косинус фи хотя бы 0,9 а это уже 233 А.
Какой трансформатор должен быть 200 или 250
трансформатора тока на 250 А не встречал. Стандартные значения 100/5, 150/5, 200/5, 300/5, 400/5, 600/5 и т.д.

В вашем случае нужно имхо 300/5

Из украинского ПУЕ-2017
1.5.17 Дозволено застосовувати трансформатори струму із завищеним коефіці-
єнтом трансформації (за умов електродинамічної та термічної стійкості або захисту
шин), якщо:
у разі застосування трансформаторів струму класу точності 0,5S за макси-
мального навантаження в точці обліку струм у вторинній обмотці трансформатора
струму становитиме не менше ніж 40 % номінального струму лічильника, а за
мінімального навантаження - не менше ніж 5 %;
Автор: Sert
« : 04 Жовтень 2018, 14:53:37  »

Подбор трансформаторов тока и плавких вставок осуществляется  по силе тока и напряжению
Есть Ту от сетевой организации на подключение мощности от ТП по 3-й категории на 138 кВт.
На основании 138 кВт Нашел Ip max= 209 А.
Какой трансформатор должен быть 200 или 250. И соответственно вставки ?
Я так понимаю номинал трансформатора тока должен быть либо равен, либо больше максимального силы тока. Не нашел четкого указания на это в ПУЭ.
Или же нужно подбирать трансформатор по ближнему значению, если 209А ближайший получается 200.  :wall:
Подскажите какой пункт ПУЭ это регламентирует ?