Нашел Ip max= 209 А
209 А это при косинусе фи 1. При расчёте я бы взял косинус фи хотя бы 0,9 а это уже 233 А.
Какой трансформатор должен быть 200 или 250
трансформатора тока на 250 А не встречал. Стандартные значения 100/5, 150/5, 200/5, 300/5, 400/5, 600/5 и т.д.
В вашем случае нужно имхо 300/5
Из украинского ПУЕ-2017
1.5.17 Дозволено застосовувати трансформатори струму із завищеним коефіці-
єнтом трансформації (за умов електродинамічної та термічної стійкості або захисту
шин), якщо:
у разі застосування трансформаторів струму класу точності 0,5S за макси-
мального навантаження в точці обліку струм у вторинній обмотці трансформатора
струму становитиме не менше ніж 40 % номінального струму лічильника, а за
мінімального навантаження - не менше ніж 5 %;