Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: yuoras
« : 03 Листопад 2021, 20:46:51  »

Странный , наверное, что инспектор такую схему не опломбирует попросту.
Физически подключить можно  , но не в целях коммерческого учета.
Возможно, такая схема и проходит где то , у нас точно такое на приймут
Автор: Sharfik
« : 03 Листопад 2021, 06:37:06  »

Получилось ли подключить учет с трансформаторов тока 10 кВ а напряжение счетчика взять с 0,4 кВ?
Странный какой то вопрос. А почему это должно быть проблемой?
Автор: Rishat
« : 29 Жовтень 2021, 13:32:38  »

altynd, Добрый день! Получилось ли подключить учет с трансформаторов тока 10 кВ а напряжение счетчика взять с 0,4 кВ?
Автор: Rishat
« : 29 Жовтень 2021, 09:17:59  »

KIP, Добрый день! Скажите получилось ли подключить учет через ТТ 10 кВ с питанием счетчика 0,4 кВ?
Автор: yuoras
« : 01 Жовтень 2014, 21:01:38  »

Вот круто было бы  :D.
Стандартный коеф 10000\100 , то есть коеф 100 , а  будет 10000\380 то есть 26.315789  Bow
Автор: Андрюха РЗА
« : 01 Жовтень 2014, 09:58:41  »

segas, Ну как минимум потому что по низкой стороне они прямого включения по напряжению, а по высокой - всегда трансформаторного на напряжение 100 В.
И по току - по высокой стороне всегда трансформаторного, а по низкой не всегда.
А в чем собственно говоря вопрос?
Автор: segas
« : 01 Жовтень 2014, 07:25:04  »

Почему не используют счетчики для учета по высокой стороне как по низкой
Автор: KIP
« : 24 Червень 2014, 11:01:48  »

Подскажите, пожалуйста, выяснилось ли почему такая схема не допустима? Как коммерческий учет в принципе соглашусь, а как технический то думаю что разница в принципе будет не большая!
Автор: altynd
« : 21 Квітень 2011, 09:22:23  »

Нет , такая схема не допустима
Дайте пожалуйста ссылочку где это указывается, ведь на слово мне никто не поверит, а уже собираются это дело монтировать без изменений в проекте
Автор: yuoras
« : 20 Квітень 2011, 21:19:11  »

Вы хотите взамен 10кВ учёта смонтировать учёт по низкой стороне(0.4кВ)?
Нет!.
Есть одно КТП  10кВ/0,4кВ
Я хочу подключить счетчик по высокой стороне через ТТ и ТН.
По трансформаторам тока ТТ отдельный вопрос, может позже, но способ подключения счетчика через них мне понятен.
А вот вместо трансформатора напряжения ТН 10000/100 с его 100В использовать напряжение низкой стороны 380В. Следовательно счетчик беру не на 100/58В а 380/220В. В принципе же силовой трансформатор ТМ тот же трансформатор напряжения ведь)
Возможно ли такая схема подключения или нет?
Нет , такая схема не допустима
Автор: altynd
« : 20 Квітень 2011, 19:16:35  »

Вы хотите взамен 10кВ учёта смонтировать учёт по низкой стороне(0.4кВ)?
Нет!.
Есть одно КТП  10кВ/0,4кВ
Я хочу подключить счетчик по высокой стороне через ТТ и ТН.
По трансформаторам тока ТТ отдельный вопрос, может позже, но способ подключения счетчика через них мне понятен.
А вот вместо трансформатора напряжения ТН 10000/100 с его 100В использовать напряжение низкой стороны 380В. Следовательно счетчик беру не на 100/58В а 380/220В. В принципе же силовой трансформатор ТМ тот же трансформатор напряжения ведь)
Возможно ли такая схема подключения или нет?
Автор: yuoras
« : 20 Квітень 2011, 18:14:17  »

Вопрос по поводу 10кВ учета и трансформаторов напряжения:
1)Возможно ли вместо их установки использовать напряжение низкой стороны (0,4кВ) и соответственно применить счетчики не на 100в а на 380В?
2)Если так делать запрещено, то где это указывается (в пуэ не нашел)
Смутно понял вопрос!!!
Вы хотите взамен 10кВ учёта смонтировать учёт по низкой стороне(0.4кВ)?
Автор: altynd
« : 20 Квітень 2011, 18:06:38  »

Вопрос по поводу 10кВ учета и трансформаторов напряжения:
1)Возможно ли вместо их установки использовать напряжение низкой стороны (0,4кВ) и соответственно применить счетчики не на 100в а на 380В?
2)Если так делать запрещено, то где это указывается (в пуэ не нашел)
Автор: yuoras
« : 07 Квітень 2011, 16:02:40  »

Так трансформаторы типа ТОЛ, ТПЛ 10кВ  идут (по крайней мере мне не встречались) с совмещёнными вторичными обмотками релейки класса 10 и измерительные (класс может меняться,как правило 0.5).
Советую их и ставить ,не надо монтировать два комплекта (Релейка и Измерения)
.... ниче не понял, что в них совмещено?.... или вы имели ввиду что там 2 вторичные обмотки?
В трансформаторах тока типа ТОЛ, ТПЛ 10кВ, одна первичная обмотка и две вторичных обмотки(1-я для организации защиты,2-я для организации учета.)
Встречаются тр-ры ,одна первичная и одна вторичная обмотки.... :)
Автор: Modul
« : 07 Квітень 2011, 15:08:51  »

Так трансформаторы типа ТОЛ, ТПЛ 10кВ  идут (по крайней мере мне не встречались) с совмещёнными вторичными обмотками релейки класса 10 и измерительные (класс может меняться,как правило 0.5).
Советую их и ставить ,не надо монтировать два комплекта (Релейка и Измерения)
.... ниче не понял, что в них совмещено?.... или вы имели ввиду что там 2 вторичные обмотки?