« : 16 Червень 2010, 15:14:58 »ДБН В.2.5-28-2006
Quote (selected)
4.8. Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в сис-¬+читай что писал вышеRoman3R. Остается узнать что дает имеющийся светильник местного освещения
теме комбинированного, должна составлять не менее 10 % нормируемой для комбинированного
освещения при тех источниках света, которые применяются для местного освещения. При этом
освещенность должна быть не менее 200 лк при разрядных лампах, не менее 75 лк - при лампах
накаливания. Создавать освещенность от общего освещения в системе комбинированного более 500
лк при разрядных лампах и более 150 лк при лампах накаливания допускается только при наличии
обоснований.
В помещениях без естественного света освещенность рабочей поверхности, создаваемая све¬тильниками общего освещения в системе комбинированного, следует повышать на одну ступень.
mental, расскажи "случай из жизни" , что приходиться переживать монтерам 
), то можно применить метод презумпции невиновности (человек невиновен пока не доказано обратное, бремя доказывания вины лежит на обвиняющем) - светильник не нужен, пока не доказано обратное и доказывать это должен энергетик. Поможет ли?