Автор: Roman3R
« : 16 Листопад 2009, 23:45:55  »

Цитата: hi_tech
рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі.
У Рекомендаціях розглянуті питання проектування водогрійних котельних установок, працюючих на природному газі, які розміщуються на плоских покрівлях і в горищних приміщеннях житлових, громадських та виробничих будинків і споруд («дахових» котельних), вбудованих котельних для громадських будинків і споруд та прибудованих котельних для житлових будинків з автоматизованими водогрійними котлами

Вимоги рекомендацій стосуються крім вбудованих і дахових котелень також і прибудованих лише для житлових будинків . Дані рекомендації не стосуються прибудованих котелень до нежитлових будинків .
Автор: hi_tech
« : 16 Листопад 2009, 23:30:02  »

Roman3R, рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі.

С отдельностоящими проще - там действительно можно и 54 защитой обойтись и не надо степень взрывозащиты.
Еще раз скажу, не все светильники требуются со степенью взрывозащиты, хотя тут со мной поспорят :)
Автор: Roman3R
« : 16 Листопад 2009, 23:26:19  »

Цитата: ZoloS9479
они ж тоже для взрывоопасных помещений
Котельные не относятся к помещениям со взрывоопасными зонами . СНиП II-35-76 приложение 9 .
Автор: Roman3R
« : 16 Листопад 2009, 23:21:59  »

Цитата: hi_tech
Согласно п.4.6.7 НПАОП 40.1-1.32-01 (будь он неладен) и например п.7.3 Рекомендаций к СНиП II-35-76 (будь они неладны) часть светильников должна быть во взрывозащищенном исполнении.
Это касается только встроенных котелень и не распространяется на отдельностоящие и пристроенные котельни . Такие светильники называются предпусковыми , их может быть несколько штук на всю котельню , все остальные светильники выбираются как для помещений без взрывоопасных и пожароопасных зон . В отдельностоящих и пристроенных котельнях установка светильников во взрывобезопасном исполнении не требуется .
Автор: 3oloS
« : 16 Листопад 2009, 23:15:11  »

hi_tech, принял к сведению
Автор: hi_tech
« : 16 Листопад 2009, 22:39:03  »

ZoloS9479, не получится наверное :)
Согласно п.4.6.7 НПАОП 40.1-1.32-01 (будь он неладен) и например п.7.3 Рекомендаций к СНиП II-35-76 (будь они неладны) часть светильников должна быть во взрывозащищенном исполнении.
А они ЛПП-07В-2х36 только IP65 :(
А по-поводу свет-ков рабочего освещения вопрос так и остается открытым :)
Автор: 3oloS
« : 16 Листопад 2009, 22:12:40  »

http://www.tex48.com/PDFFiles/lpp07b.pdf
Назначение светильника ЛПП завода "Ватра": предназначен для качественного освещения влажных и запылённых помещений промышленного, административно-общественного и сельскохозяйственного применения (административно-бытовые комнаты, подземные переходы через улицы, в метро, дополнительные помещения вокзалов и аэропортов) и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-1, П-2.
Автор: G@S
« : 16 Листопад 2009, 22:04:23  »

Мне просто сказали что только РСП18Вех, но я хочу им доказать что можно ЛПП2х36, они ж тоже для взрывоопасных помещений.
Где ето можно точно прочитать?
Автор: Roman3R
« : 16 Листопад 2009, 21:31:48  »

Цитата: G@S
можно ли в котельной поставить для освещения люминисцентніе светильники - ЛПП-07В-2х36
Можно
Автор: G@S
« : 16 Листопад 2009, 20:59:51  »

Доброго всем времени суток!
Скажите можно ли в котельной поставить для освещения люминисцентніе светильники - ЛПП-07В-2х36?
Спасибо.
Автор: Generator
« : 27 Липень 2009, 19:59:49  »

Цитата: Сугор
А как быть со старыми этажными ЩО, в которых даже дверцы нет?
Цитата: ZoloS9479
увидел...вспомнил... сфотографировал...
в поликлинике своей разглядел, вполне работоспособны, и думаю не один год еще
ZoloS9479, Сугор, подобные щиты видел и во всех есть возможность включить и отключить автоматический выключатель не снимая переднюю панель 8).
Автор: 3oloS
« : 27 Липень 2009, 09:36:15  »

Цитата: Generator
Приведи пример, если честно таких не знаю  =-0. Лучше фото
увидел...вспомнил... сфотографировал...
в поликлинике своей разглядел, вполне работоспособны, и думаю не один год еще :D
Автор: IgorS
« : 17 Липень 2009, 09:05:34  »

micha, Машиніст насосної станції відноситься до електротехнологічного персоналу, тому повинен мати як мінімум 2 групу
ПТЕЕС п 5.2.2.-5.2.4.
Автор: SKlim
« : 17 Липень 2009, 08:32:30  »

Quote (selected)
Приведи пример, если честно таких не знаю.
Счастливый человек.  :) Можно только позавидовать.
А чем в принципе оличается щиток освещения (если токоведущие части закрыты и доступ только к элементам управления) от выключателя?
Включение освещения со щитка - это решение не от хорошей жизни. Просто в тяжелых условиях (а насосная, скорее всего, под такие попадает) выключатели будут выходить из строя каждый месяц. Если уж решишь поставить - лучше сразу что-то типа пакетника.
Автор: micha
« : 17 Липень 2009, 06:05:51  »

я тоже за выключатель нет здесь ничего сложного.Просто у меня тогда возникает вопрос. Есть производственные помещения довольна большие и пажароопасные.там на включение проектным институтом был установлен щит освещения IP54, а выключатели не предусмотренны. ПРоект новый 2008г все принято Ростехнадзором.Там мастер участка сама включает освещение. Тогда или ее необходимо аттестовывать на 3ю группу т.к. она лезет в действующую эл. установку или электрика каждый раз вызывать т.е вписывать это в тех процесс или переделывать проект и перемонтаж делать с выключателями.я прав?