Автор: oipop
« : 16 Серпень 2013, 12:09:59  »

п 2.3.72 ПУЕ 2010
Автор: энерджи
« : 16 Серпень 2013, 11:23:43  »

Есть ли требования по закладке резервных труб и где?
Автор: Roman3R
« : 15 Серпень 2013, 22:14:14  »

    КЛ проходит по двору жилого дома, где нет понятий тротуар и дорога, машины ездят где захотят.
А по старинке нельзя - песок и кирпичи?
2.З.74. У разі перетину КЛ в'їздів для автотранспорту у двори, rаражі тощо прокладати кабелі треба в трубах. Над трубами на відстані 0,25 м прокладають сиrнальну стрічку.
Автор: Бригадир
« : 15 Серпень 2013, 18:57:23  »

КЛ проходит по двору жилого дома, где нет понятий тротуар и дорога, машины ездят где захотят.
А по старинке нельзя - песок и кирпичи?
Автор: grossel
« : 15 Серпень 2013, 17:54:22  »

Зачем только кабель затягивать в трубу, если правила требуют защищать кабель от механических повреждений в местах вероятных раскопок и при пересечении инженерных коммуникаций.
Автор: Osenniy
« : 15 Серпень 2013, 17:50:49  »

Собственно документ.
Автор: Osenniy
« : 15 Серпень 2013, 17:40:51  »

СОУ 45.2 уже не действует, на замен ему с 2012 года введены в действие отраслевые строительные нормы ГБН В2.5-00013741-72:2012 "Кабельные линии напряжением до 10000В с использованием гибких гофрированных двустенных труб из полиэтилена"  По сути документы похожы, но в новом учтены некоторые ошибки прошлого.
Ссылка на тему: http://eom.com.ua/index.php?topic=7140.msg98843#msg98843 (пост 126)
Автор: Roman3R
« : 15 Серпень 2013, 17:05:51  »

Можно ли прокладывать кабели в цельных трубах на поворотах или нужно использовать только прямолинейные участки труб

СОУ 45.2-31032472-10:2009
Є у файловому архіві
 http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1934
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Серпень 2013, 16:22:52  »

Кстати тот же ДКС выпускает гофру для наружных сетей 2-х видов:гибкую - если не ошибаюсь 7 серия, и жесткую - 12-я.
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Серпень 2013, 16:22:10  »

В моем случае установка колодцев нецелесообразна (кл проходит внутри квартала небольшого городка - легче раскопать). Буду применять гофру только на прямолинейных участках.
Учтите еще что прокладка кабеля непосредственно в земле дешевле чем использование труб и уж тем более, чем устройство колодцев.
Хотя трубная канализация с точки зрения последующей эксплуатации безусловно удобнее.
Автор: энерджи
« : 15 Серпень 2013, 16:10:53  »

В моем случае установка колодцев нецелесообразна (кл проходит внутри квартала небольшого городка - легче раскопать). Буду применять гофру только на прямолинейных участках.
Автор: Osenniy
« : 15 Серпень 2013, 15:35:56  »

Если по технологии - трубу закладывают в траншею, выполняется  её засыпка грунтом, а уж после этого производится протяжка кабеля. Затягивать кабель в трубу перед её укладкой в траншею, по ряду причин, технически не верное решение. К тому же, при длинне трассы в 200 м, как минимум необходимо установить 3 протяжных колодца, если не больше.
Автор: энерджи
« : 15 Серпень 2013, 15:12:26  »

Посвятите, плиз, в технологию.
Как 200м кабеля затянуть в трубу для последующей протяжке в траншее по роликам? Или я что-то недопонимаю?
Автор: Osenniy
« : 15 Серпень 2013, 14:46:42  »

Спасибо за ответ.  :)
Хотелось понять смысл гофротруб. Производители как на одно из преимуществ указывают на гибкость труб. Зачем нужна эта гибкость, если ей нет практического применения? :(
Если бы не было, её бы не производили. А как же механическая и физическая защита кабеля? Можем брать небронированный кабель и спокойно укладывать в землю, в трубе он будет защищен от всяческих воздействий из вне.
Поворачивать тоже можно, правда необходимо учитывать исполнение и сечение кабеля, а так же величину угла поворота. К примеру при огибании таких препятствий как различного рода колодцы или корни деревьев, к тому же по ПУЭ при прокладке кабеля в трубах, расстояние к препятствиям уменьшается в разы- что полезно при прокладке линий электроснабжения в зонах городской застройки. Еще одним преимуществом использования кабельных трубопроводов из двустенки это сменяемость и ремонтопригодность кабеля,  проложенного в ней, хотя это вопрос к эксплуатационникам.
 Есть еще целый ряд полезных свойств труб, которые я для себя составил, но раскрывать оные в рамках этого сообщения будет излишним.
Автор: CC19
« : 15 Серпень 2013, 14:22:42  »

Зачем нужна эта гибкость, если ей нет практического применения?
Ну по логике, под небольшим углом думаю выгнуть можно. Сам так делал, правда кабель не большого сечения, и длина небольшая. А вот какой это угол,  179 или 90, вы нигде в нормах и типовых не найдете. Разве что поверить производителям на слово, ну или расчет сделать свой. Как? не спрашивайте :)