А, снаружи. Я поняла - снаружи помещения, а не здания. Это есть проблема. Наружные кнопки есть в Polone
http://biss.ua/index.php?page=1&cid=122&m=9Но ставить их снаружи здания ("Пуск" и "ручной/автомат") мы, например, рискуем редко.
Проектным решением Р/А устанавливается внутри, прямо на косяке двери или рядом. В ДЭС ходит только обученный персонал. Поэтому можно обосновать следующим образом. Вход: дверь открыл (система в ручном режиме), переключил в ручной, зашел. Выход: дверь открыл, переключил (система все еще в ручном режиме), дверь закрыл (все встало в автомат). Опасности для жизни людей нет.
Пуск на улице - это вообще даже не смешно. Стараемся уносить в пожпост или ближайший коридор для персонала. В записке обосновываем. К слову, у ЕССЕРа есть красивые защитные боксы (правда, тоже на пломбе). Но стоят круто.