Автор: rga
« : 13 Лютий 2020, 12:23:46 »Вот другая схема. Здесь только указатели, оповещение речевое. Указатели включаются от ППКП при пожаре, а отключаются с прибора кнопкой или сбросом пожарной тревоги.
Поэтому попытаюсь максимально упростить свой вопрос. Если щите рабочего освещения электрик заложит сухой контакт (гальванически развязанный), сможет разработчик раздела СПЗ подвести к нему двухжильный проводник «удобного» уровня напряжения?Подвести - не проблема.
А в случае разрыва, дать сигнал на включение указателей аналогично тому, как даётся команда на включение при пожаре?Разрыва чего? На входы мы можем принимать тот же сухой контакт. Если такой дадут, то сформируем и выход.
И если это не очень секретная информация, поделитесь схемой, как подключаются указатели, если их устанавливают в разделе СПЗ.По-разному. Опять же, все зависит от выбора системного и логики.
Тут уже важно не увеличить количество до трёх штук над каждой дверьюБог троицу любит, всё ещё впереди
То есть, требуется, во-первых, и автоматический режим включения, и ручной. А во-вторых, необходима логика.Логика есть, - потому и не переводят, не вводят, ждут когда наши поколения уйдут. Для начала сделать как в Польше, кстати у поляков разпрекрасная жизнь скоро закончится, судя по всему. Кстати ещё раз полякам нравится у нас работать "в командировке", зарплата в злотых, а траты в гривнах, профит.
Вот эту самую логику и нужно разрабатывать кому-то. Пока никто не хочет, но это не значит, что этого не нужно делать.
rga, на сколько я понимаю, нигде в нормах не описаны принципы, критерии и логика управления.Не совсем так.
Pablo, учтите что указатели которые ставят пожарники должны быть:
1. Сертифицированные
2. Иметь светозвуковую сигнализацию.
Поправьте меня если я не прав.
Как правило монтаж ПС и монатаж электрики делают разные организации. И каждая отвечает за свои работы (согласно проекту). Если указатель "выход" не сработает, кто будет отвечать?
Для того что б совместить эти указатели нужна воля застройщика, заказчика и что бы венера находилась в созвездии девы.
Не буду утверждать, но мне кажется что все схемные решения по контролю и управлению обойдутся дорожеДороже. Если бы экспертиза не нашла этот пунктик про управление указателями, всем бы было спокойней. Электрики бы делали себе и освещение, и указатели. Но она нашла и зацепилась. Возможно, это временное явление, возможно, так цепляют только за СО5, где указатели должны не только включаться при пожаре, но и хитро управляться в зависимости от места пожара. Поживем - увидим.
Но в моей схеме как раз таки присутствует сухой контакт для пожарников, на сколько я понимаю. Катушки запитаны на 380/220В, а через контакты можно пускать хоть 12В хоть 24В.Скажу сразу, я не электрик, а "пожарник", поэтому не самый крупный специалист в чтении силовых электрических схем. Что-то могу не понимать.
Пожарникам главное контролировать наличие напряжения на вводе и, при его исчезновении, дать команду "Вкл".Контролировать напряжение на вводе, т.е. линию 220В, наши приборы в принципе не в состоянии. У нас же слаботочка. Поэтому и здесь электрикам нужно громоздить что-то для возможности контроля и выдачи нам того же "сухого контакта" для формирования команды "вкл". Хотя, это как раз, думаю, надо бы организовать без нас, как дополнительного промежуточного звена. Ведь это значит, что эвакуационное освещение будет зависеть от работоспособности СПС. А может так случиться, что СПС просто не работает. Конечно, так, типа, не должно быть, но в реале таких случаев не так уж мало.
Меня интересует что в этой схеме не так и почему так не делают до сих пор?Есть один сложный момент состыковки разделов.
почему так не делают до сих пор?Делают, но редко. Договариваться не умеют.
указатели которые ставят пожарники должны быть:Указатели выхода - световые. Пожарники еще могут ставить светозвуковые оповещатели, если оповещение звуковое, то есть СО1 и СО2. Выглядеть они могут так же, как и указатели, разница в наклейках - или "Выход" (световой) или "Пожар", тогда светозвуковой.
1. Сертифицированные
2. Иметь светозвуковую сигнализацию.
Поправьте меня если я не прав.