Автор: SinSilence
« : 18 Липень 2011, 09:15:15  »

для информации таблица из ГОСТ 16442-80
Автор: Аспект
« : 15 Липень 2011, 09:39:50  »

Расчет термической устойчивости в ГОСТ 30323-95 и ГОСТ Р50254-92
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Червень 2011, 11:36:14  »

Народ, ну давайте хоть советовать будем что-то проверенное.
А советовать использовать АВВГ в сети 6 кВ - это  просто "кю" :)
Мое мнение - сшитый полиетилен и точка. Но нужно термику как минимум посчитать
Автор: uksusXIII
« : 05 Червень 2011, 22:46:39  »

А судя по экрану он не может называться просто АВВГ....хотя кабель ГОСТовский...странно.
Автор: Generator
« : 05 Червень 2011, 21:20:50  »

Шестикиловольтового АВВГ не бывает в природе...только до 1 кВ.
uksusXIII, сам такую "бяку" никогда не закладывал и не использовал, но всё же она есть, по крайней мере в России производиться.

P.S. Как данный кабель ведет себя при эксплуатации, не знаю ???.
Автор: ValeraT
« : 04 Червень 2011, 21:24:06  »

Я вот тут прикинул 3 одножильных кабеля из сшитого полиэтилена сечением 800 мм2 каждый. Что скажите?
Автор: uksusXIII
« : 03 Червень 2011, 10:42:41  »

=-0 Я не профи,но вроде получается 12х АВВГ 3х240-6  :-[ Плохо что 6кВ,если бы 10кВ - 9х АВВГ 3х240 :-[
Извиняюсь сразу перед профи,просто хочу поучавствовать для получения опыта :)
Шестикиловольтового АВВГ не бывает в природе...только до 1 кВ.
Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Червень 2011, 09:49:24  »

Smin=Iкз(3ф)*корень tоткл/С
С - экономическая плотность тока по таблице
Не понял, а с чего это ты термический ток делишь на экономическую плотность тока? Что за формула? Ты не смешивай одно с другим.
по термике формула одна: І терм (каб) < І терм расч., где І терм расч. - это числитель твоей формулы, а І терм (каб) - каталожная величина.
А экономическая плотность - это совсем другой расчет.
Автор: ValeraT
« : 02 Червень 2011, 20:58:01  »

ValeraT, одножильный, шитый полиэтилен, максимальное сечение до 1000мм2, количество  и сечение кабелей на фазу необходимо расчитать в зависимости от условий прокладки. Разница по току между алюминием и медью на больших сечениях - незначительная.
Кабель думаю будет проложен по эстакаде, расположение на ней не знаю. Смотря ж сколько кабелей
Автор: Сугор
« : 02 Червень 2011, 17:57:19  »

ValeraT, одножильный, шитый полиэтилен, максимальное сечение до 1000мм2, количество  и сечение кабелей на фазу необходимо расчитать в зависимости от условий прокладки. Разница по току между алюминием и медью на больших сечениях - незначительная.
Автор: ValeraT
« : 02 Червень 2011, 17:15:10  »

Ну так на вскидку 4-5 медных кабелей сечением 240 мм2 или 6-7 алюминиевых 240 мм2 6 кВ
ошибаюсь?
Автор: Русс
« : 02 Червень 2011, 15:43:36  »

Smin=Iкз(3ф)*корень tоткл/С
С - экономическая плотность тока по таблице
Автор: ValeraT
« : 02 Червень 2011, 15:38:03  »

Потери напряжения рассчитываются и они должна быть не больше 5%. Для расчета нужно знать сопротивление КЛ.
Но основное - это экономическая плотность тока и термическая устойчивость. первое - ПУЕ-2009 п. 1.3.25
А для расчета второго - нужно знать ток 3-фазного к.з. в максимальном режиме на шинах ПС, от которой прокладывается КЛ и время работы защиты на этой линии.
Все эти данные у меня имеются, где можно посмотреть расчёты термической устойчивости? может есть у вас?
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Червень 2011, 15:33:15  »

Потери напряжения рассчитываются и они должна быть не больше 5%. Для расчета нужно знать сопротивление КЛ.
Но основное - это экономическая плотность тока и термическая устойчивость. первое - ПУЕ-2009 п. 1.3.25
А для расчета второго - нужно знать ток 3-фазного к.з. в максимальном режиме на шинах ПС, от которой прокладывается КЛ и время работы защиты на этой линии.
Автор: Пух
« : 02 Червень 2011, 15:14:19  »

=-0 Я не профи,но вроде получается 12х АВВГ 3х240-6  :-[ Плохо что 6кВ,если бы 10кВ - 9х АВВГ 3х240 :-[
Извиняюсь сразу перед профи,просто хочу поучавствовать для получения опыта :)