« : 18 Липень 2011, 09:15:15 »для информации таблица из ГОСТ 16442-80 

Шестикиловольтового АВВГ не бывает в природе...только до 1 кВ.uksusXIII, сам такую "бяку" никогда не закладывал и не использовал, но всё же она есть, по крайней мере в России производиться.
.Шестикиловольтового АВВГ не бывает в природе...только до 1 кВ.Я не профи,но вроде получается 12х АВВГ 3х240-6
Плохо что 6кВ,если бы 10кВ - 9х АВВГ 3х240
Извиняюсь сразу перед профи,просто хочу поучавствовать для получения опыта
Smin=Iкз(3ф)*корень tоткл/СНе понял, а с чего это ты термический ток делишь на экономическую плотность тока? Что за формула? Ты не смешивай одно с другим.
С - экономическая плотность тока по таблице
ValeraT, одножильный, шитый полиэтилен, максимальное сечение до 1000мм2, количество и сечение кабелей на фазу необходимо расчитать в зависимости от условий прокладки. Разница по току между алюминием и медью на больших сечениях - незначительная.Кабель думаю будет проложен по эстакаде, расположение на ней не знаю. Смотря ж сколько кабелей
Потери напряжения рассчитываются и они должна быть не больше 5%. Для расчета нужно знать сопротивление КЛ.Все эти данные у меня имеются, где можно посмотреть расчёты термической устойчивости? может есть у вас?
Но основное - это экономическая плотность тока и термическая устойчивость. первое - ПУЕ-2009 п. 1.3.25
А для расчета второго - нужно знать ток 3-фазного к.з. в максимальном режиме на шинах ПС, от которой прокладывается КЛ и время работы защиты на этой линии.
Я не профи,но вроде получается 12х АВВГ 3х240-6
Плохо что 6кВ,если бы 10кВ - 9х АВВГ 3х240 