Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: alvo
« : 23 Листопад 2009, 13:49:23  »

а временное снабжение строительной площадки тоже наноситься на 1:2000 в стадии П? и еще вопросик наверное уже последний... вот надо выбирать прокладку кабеля по перспективы развития района... тоесть надо ехать брать зоны для прокладки инженерных сетей? а если у меня пока болото... которое точно будут засыпать метра на 4 в высоту? или же привязываться к существующим (дорогам ЛЕП и т.д) а потом ехать и согласовывать?
Автор: inspektorpo
« : 23 Листопад 2009, 11:57:09  »

Цитата: Roman3R
Все зроблено правильно
http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=361569
Автор: Roman3R
« : 21 Листопад 2009, 21:16:27  »

Цитата: inspektorpo
По моему в ТУ "погорячились" с указанием сечения КЛ.
Все зроблено правильно , адже цим існуючим кабелем заживлено РП з врахуванням перспективи розвитку , виконаний релейний захист лінії і розрахована його термічна стійкість  . Врізку в існуючий кабель необхідно робити кабелем такого ж перерізу про що і вказано в ТУ .
Автор: inspektorpo
« : 21 Листопад 2009, 19:35:51  »

Цитата: alvo
есть подозрение что просто кабель не выдержит нагрузку в месте там где останется старый между РП и новым ТП...
Цитата: alvo
в ТУ кабель выбрали 240
По моему в ТУ "погорячились" с указанием сечения КЛ. Это дело проектировщика. В ТУ должно быть указано напряжение в точке присоединения, мощность потребителя, в данном случае действующая нагрузка и токи КЗ (в краце). А потом доказывай, что сечение КЛ было указано в ТУ и проектировщик ту ни причем, а ТУ выданы с нарушением действующего законодательства (для Украины). >:(
Автор: Roman3R
« : 20 Листопад 2009, 20:24:27  »

а на 1:500 тоже надо наносить?
Это уже в следующей стадии проекта .
Автор: alvo
« : 20 Листопад 2009, 12:00:37  »

а на 1:500 тоже надо наносить?
Автор: Андрюха РЗА
« : 19 Листопад 2009, 16:45:52  »

На стадии "П" для наружных сетей выполняется лист "направление трасс инженерных сетей" на топосъемке М1:2000 на котором наносятся ВСЕ инженерные сети - электрика, вода, канализация, газ, связь и т.д. и согласовывается в ГлавАПУ. после чего готовы Проект подается на экспертизу и после получения позитивного заключения - делается стадия "Р"
Автор: alvo
« : 17 Листопад 2009, 13:03:59  »

тогда такой вопрос что подразумевает стадия "П" под кабельными работами? ???
Автор: Roman3R
« : 17 Листопад 2009, 10:14:42  »

Цитата: alvo
или надо делать в двухстадийном проектирование "П" и "Р"
Цитата: Roman3R
ДБН А.2.2-3-2004
2.4 Количество стадий проектирования определяют заказчик и проектировщик
Автор: alvo
« : 17 Листопад 2009, 09:46:06  »

Цитата: Roman3R
из этого следует что ТП по любому надо делать в "РП" но больница же то 4 категория сложности ???
или надо делать в двухстадийном проектирование "П" и "Р" ???
Автор: Roman3R
« : 16 Листопад 2009, 21:53:25  »

Цитата: alvo
А можете мне объяснить в чем отличие между стадиями "рп" и "п".
ДБН А.2.2-3-2004
2.4 Количество стадий проектирования определяют заказчик и проектировщик с учетом положений 2.5  этих Норм.
2.5.1   Для технически несложных объектов, а также объектов с использованием проектов массового и повторного применения I и  II категорий сложности проектирование выполняется:
-   в одну стадию – рабочий проект (РП);
-   в две стадии – для объектов гражданского назначения – эскизный проект (ЭП), а для объектов производственного назначения – технико-экономический расчет (ТЭР) и для обоих – рабочая документация (Р).
2.5.2   Для объектов III категории сложности проектирование осуществляется в две стадии:
-   проект (П);
-   Р.
2.5.3   Для объектов IV и V категории сложности, технически сложных относительно гра-достроительных, архитектурных, художественных и экологических требований, инженерного обеспечения, внедрения новых строительных технологий, конструкций и материалов, проектиро-вание выполняется в три стадии:
-   для объектов гражданского назначения - ЭП, а для объектов производственного назначе-ния - технико-экономическое обоснование (ТЭО);
-   П;
-   Р.
 
Вывод - ДБН не предусматривает одностадийного проектирования "П" .
Автор: alvo
« : 16 Листопад 2009, 19:09:25  »

А можете мне объяснить в чем отличие между стадиями "рп" и "п"... ато заказчик кричит,что много и ему будет пока достаточно стадия "П"... дадут ли разрешения на строительство с стадией "П"... снип перечитал но так сути и не понял...  :'(
Автор: DLINN
« : 13 Листопад 2009, 11:45:19  »

параметры сухого транса 630 кВА 10/0.4 можешь скачать
здесь
<a href="http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=772" />630 kVA 10-0.4 Dyn11.pdf[/url]

полный каталог по этим трансам
<a href="http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=757" />каталог SEA spa.pdf[/url]

на эти трансы есть сертификат УКРСЕПРО, гигиены, одобрен для применения в сетях МИНТОПЭНЕРГО
Автор: alestepochkin
« : 13 Листопад 2009, 08:05:25  »

Начни с изучения ПУЭ.  :thumbsup: На данном форуме есть файловый архив, в нем много информации по проектированию ТП и кабельных линий. Можешь щелкнуть сюда http://tipovoy-proekt.ru/. Еще можно поискать проект на ТП 2х630 10/0,4 и использовать в качестве примера.
Автор: alvo
« : 12 Листопад 2009, 19:31:57  »

а может кто скажет с чего начать, что где посмотреть? :-[