Автор: tehndir
« : 28 Жовтень 2009, 14:38:30  »

Результат. получился такой.
Связь сделали. На подстанции стоит Сименс
на опрашивающей машине Фаргомаэстро.
связь работает.
Автор: tehndir
« : 21 Вересень 2009, 16:31:36  »

кто знает какая самая последняя версия прошивки для ES75?
Автор: tehndir
« : 19 Вересень 2009, 23:17:57  »

В пятницу попробовали на SL все работало как надо с ES 75, потом попробывали на EMS той же элгамы, пошло после того как поставили тайминги 200мс, счетчик опрашивался мин 15.

Сегодня с EPQS уснатовка таймингов не помогла. по отдельности ни к  EPQS  ни к ES 75 притензий нет, но вот вместе не работают.

проверяли с TC65 и EMS там тоже тайминги проходится задирать.
вот такая вот заковыка. :(
Автор: yuoras
« : 19 Вересень 2009, 16:52:49  »

Да ,всё таки скорее прошивка модема.Где то я тож слышал за это!
Автор: tehndir
« : 18 Вересень 2009, 20:06:07  »

да на другом 9600
Автор: Alexey_M
« : 18 Вересень 2009, 16:52:31  »

Странно.. у нас с EPQS проблем не было... единственное, что он настроен по умолчанию был на ск-ть 4800... но, если Вы говорите, что другим модемом он опрашивается... на другом +ipr тоже 9600 или 0 ?
Автор: tehndir
« : 18 Вересень 2009, 10:20:08  »

сегодня проверили с другим счетчиком, актарис. настройки модемов те же.
все работает.
почему EPQS такой проблемный  с этими модемами.
Автор: tehndir
« : 16 Вересень 2009, 08:15:54  »

у нас подозрение что где то нарушается кодировака передачи данных. сегодня посмотрим
PC(HyperTerm)-GSM-GSM-PC(HyperTerm)
на разных компах.

потому что пробовали на одном  когда один модем был на com а другой usb, по вроде то вроде корректно работали.
Автор: tehndir
« : 16 Вересень 2009, 07:44:30  »

с таким же кабелем была опробована связь с другим устройством ПИК через моху все работало данные корректно передавались а с EPQS нет  :(
Автор: tehndir
« : 16 Вересень 2009, 07:42:05  »

да на Wavecom разьем DB15, но использовалоль тоько три проводода, и перемычки по входам.

для Сименса провод мама-папа
DB9
перемычки
1-4-6 - добавочные
7-8 - необходимые (их достаточно чтобы работало)
рабочие разьемы
2
3
5
по конструкции это нульмодемный кабель
Автор: Alexey_M
« : 15 Вересень 2009, 13:23:48  »

Так.. давайте со шнурками всё-таки определимся..
1. У шнура моха разъём db-9 male или female?
2. Вы для Wavecom, наверное, шнур немного другой используете, т.к. у него разъём вроде не стандартный db-15 чтоли...
3. D2 или D0 действительно не важно, на выходе моха есть dtr (извиняюсь, сам просто обычно трёхпроводные использую - там только TD, RD и GND).
4. В общем возможно моха сильно умная и хочет шнур с полной распайкой (если Вы разные всё-таки использовали с wavecom)
Автор: tehndir
« : 15 Вересень 2009, 13:06:45  »

с командой at&D0 ставим, и at&D1 сименс подымает трубку
но назад ничего не приходи, такое впечатление что счетчик не понимает о чем его страшивают,

эта команда отличается от Wavecom  тот работает и  с  at&D2

Автор: Alexey_M
« : 15 Вересень 2009, 07:46:28  »

Ну отпишитесь, если не трудно - интересно. Если будет время попробуйте так сделать -
PC(HyperTerm)-GSM-GSM-PC(HyperTerm)
Будут ли терминалки общаться между собой?
Автор: tehndir
« : 15 Вересень 2009, 01:24:52  »

проверили на других модемах Wavecom  все заработало
а сименсы нет. тут подсказали что может быть проблема
с прошивкой модемов. по крайней мере ТС65 с прошивкой прошлого года и начала этого именно с EPQS сбоили может и эти зверьки такие же. посмотрим версию прошивки и дальше будем думать.
Автор: yuoras
« : 14 Вересень 2009, 21:23:05  »

и че то на стороне сервера не видно оператора связи. И как уже написал уважаемый Alexey_M ,АТ- комманду на стороне клиента at&d0