Автор: sanches
« : 28 Квітень 2014, 12:53:06  »

Ну вот, теперь картинка проясняется!

Попробую ещё раз задать проблемный для меня вопрос: мне необходимо выяснить, хватит ли мощности существующей ПС-35 кВ, учитывая её существующие нагрузки + подключаемый к ней проектируемый объект. В общем виде, что необходимо сделать для решения вопроса? Определить суммарную расчётную мощность по новому объекту, сложить с фактическими нагрузками по ПС-35 кВ и проверить, достаточны ли мощности трансформаторов этой ПС для данных нагрузок?
Автор: grossel
« : 28 Квітень 2014, 12:13:14  »

РП-6 кВ у вас используется для электроснабжения КТП и для управления и защиты ЭД-6кВ, в ТЗ к РП относится п.10.10
Автор: sanches
« : 28 Квітень 2014, 11:28:12  »

Вроде нахожу, что ячейки К-63-У3 используются только на 6(10) кВ. Получается, что РУ-1 и РУ-2 - это и есть РП-6кВ.
Автор: sanches
« : 28 Квітень 2014, 10:54:33  »

В продолжение темы.. Помогите правильно понять выдержку из опросного листа на БКНС!
Как я уже говорил, данная насосная может комплектоваться РП-6кВ, КТП, НКУ-0,4кВ. Заказчик предоставил согласованный ОЛ, где раздел под электрику содержит:



Интересует вот что: здесь РП-6кВ как-то осуществляется или комплектация сделана без него?
Автор: sanches
« : 12 Квітень 2014, 07:44:56  »

Я только сейчас понял, что эта цифра принята бестолково.
Заказчик предоставил фактически потребляемую мощность ПС на данный момент (20,5 МВт) + расчётную мощность ещё одного проектируемого объекта с подключением к данной ПС (2 МВт).
В моём случае необходимо запитать насосные станции с двигателями мощностью: 4х1600 кВт + 4х110 кВт + Pобщ=400 кВт.
У Вас есть какая-нибудь возможность дать мне основу для необходимого расчёта? Ну может завалялись какие-нибудь шпаргалки.
Если ничего такого нет, то можете хотя бы пояснить: что мне нужно предусматривать при расчёте электрических нагрузок?
Я конечно понимаю, что это вопросы из далека и ответить на них что-то конкретное невозможно, но когда сам ещё не знаешь с чего начать и как сделать это правильно, то любая помощь на вес золота.
Автор: boss
« : 11 Квітень 2014, 11:48:22  »

потребляемая мощность с учётом проектируемых нагрузок 29,74 МВт
Как считалась мощность? Предоставьте расчеты
Автор: sanches
« : 11 Квітень 2014, 11:32:20  »

Вы меня извините, что разного рода вопросы сыплю, но вы мне действительно неплохо помогаете. Очень полезно хоть с кем-то советоваться и расширять свой кругозор, особенно учитывая, что это у меня первый проект и мне приходится всем этим заниматься с нуля.

А на повестке дня стоит ещё один вопрос по данной теме: нужно разобраться - достаточна ли пропускная способность питающей ВЛ-35 кВ, идущей на ПС 35/6 кВ. И тут же я задаюсь для себя ещё одним вопросом: а хватит ли мощности данной ПС, если учесть возросшие нагрузки?

Имеются данные:
ПС 35/6 кВ: трансформаторы 2х10 МВА; потребляемая мощность с учётом проектируемых нагрузок 29,74 МВт
ВЛ 35 кВ: L=13100 м; провод АС-95

Это что, получается трансформаторы будут перегружены и возможно потребуется их замена или возможно строительство новой ПС?
Давайте будем последовательны. Достаточными ли данными я располагаю для решения поставленных вопросов? И главное - какова методика необходимых расчетов? Мне бы знать - с какой стороны капать.
Может кто-то сталкивался с подобным или возникнут какие-нибудь идеи навскидку.. Буду благодарен любой помощи!
Автор: grossel
« : 11 Квітень 2014, 10:52:08  »

1-й вариант.
Автор: sanches
« : 11 Квітень 2014, 07:31:06  »

Ребята, снова нужен ваш совет по данной теме!

Кратко скажу, что необходимость новых источников питания на объекте связана с установкой насосной станции БКНС с двигателями 4х1600 кВ + подпорной насосной 4х110 кВ.

Существует 2 варианта размещения проектируемых блоков КРУ-6 кВ, КТП, НКУ-0,4 кВ:
1. В здании БКНС (их изготовление уже предполагает наличие энергозала под вышеуказанные блоки)
2. Рядом с существующей КТП в блочно-модульном здании (желание заказчика)

Необходимо решить вопрос: какой вариант размещения с экономической, а главное - технической точек зрения будет самым целесообразным!
Учитывая мощности двигателей БКНС, наверное нужно размещать источники питания как можно ближе к ним (1 вариант), а переподключение существующей КТП 2х1000 кВА - может быть уже второстепенный вопрос. Но это только мои мысли. Нужен опытный взгляд!

Чтобы было чуть понятней, приложу обзорную схему.
Автор: grossel
« : 08 Квітень 2014, 13:02:33  »

Это в первую очередь применение типовых узлов по установке отдельного оборудования. Тех же камер КСО на канале, шинного моста, КТП или трансформатора и вводного с выключателем нагрузки шкафа, устройство кабельных каналов, маслоприемника (для масляних тр-ров с объемом масла более 600 кг), заземляющего контура и как в вашем случае типового разделительного ящика с песком, для прохода большого количества кабелей с зоны с нормальной средой во взрывоопасную класса В-Iа и т.д. На листе привязки в типовом проекте оставляете нужное, а все ненужное зачеркиваете, меняете размеры, привязку, добавляете нужный элемент и.т.д, какие в типовом проекте листы ненужны анулируете, с заполнением соответствующих штампов привязки или указываете, что лист анулирован. Какие типовые проекты или отдельные листы использованы в проекте, указываете на 1 листе в "Общих данных" в таблице "Ведомость сылочных и прилагаемых документов".
Автор: boss
« : 08 Квітень 2014, 12:41:28  »

sanches, тут варианта два:
1) применить - значить передрать нужные решения из типового в свой проект.
2) применить - привязать...т.е. береться типовой проект, распечатываеться со штампами привязки. На схемах ненужное зачеркиваеться. И выдаеться заказчику.
Автор: sanches
« : 08 Квітень 2014, 11:19:33  »

Возник такой общий вопрос, имеющий отношение и к этой теме тоже: поясните, пожалуйста, в чём суть применения типовых проектов?
И чтобы было понятнее, давайте рассмотрим на конкретном примере: допустим, нужно запроектировать КТП. Мы имеем ряд готовых работ с различными вариантами используемых в них КТП. Каким образом и что именно можно перенять в свой проект из уже готовых работ? Ведь комплектация, способ установки и т.д. этой КТП в каждом проекте неповторимы.
Просто часто встречаю - "Примените типовые проекты", а понять - как этим пользоваться, не могу. Заранее спасибо!
Автор: sanches
« : 07 Квітень 2014, 21:50:58  »

Спасибо! Теперь есть от чего оттолкнуться!
Автор: grossel
« : 07 Квітень 2014, 21:03:04  »

1. Вам нужно сделать расчет потребляемой мощности (расчет нагрузок потребителей) на ЩСУ-0,4 кВ и 6 кВ согласно технического задания технологов.
2. Определится с составом и расположеием РУ-6кВ, КТП, ЩСУ-0,4кВ в производственном здании, согласно схемы принципиальной электроснабжения.
3. Если вы хотите согласно пожелания заказчика, розместить все это в одном модуле с производственным зданием с взрывоопасными помещениями, необходимо руководствоватся для России п.7.3.80-7.3.91 ПУЭ. Я бы расположил все это в улу здания (согласно плана который я вам набросал), с вводом кабелей по 2 трассам 0,4кВ и 6кВ, через разделительный короб с песком. Встроенные электропомещения отделил от взрывоопасной зоны коридором, чтобы не выполнять принудительную общеобменную вентиляцию с этих помещений.
4. Прорысовать план размещения электрооборудования с кабельными трассами, согласно технологического плана.
5. Выполнить схемы электрические принципиальные управления электроприводами 0,4 кВ и 6 кВ.
6. Согласно плана расположения, начертить кабельные журналы.
7. При необходимости выполнить чертежи нетиповых конструкций.
8. Если не выполняете задание заводу на изготовление щитов ЩСУ (НКУ), приводите общий вид ЩСУ и общие виды панелей (щитов в составе ЩСУ).
9. Оформляете опросные листы для заказа щитов РУ-6 кВ, КТП 2х1000кВА.
10. Оформляете заказную спецификацию на оборудования, изделия и материалы.
11. При необходимости можете приложить к проекту типовые конструкции и изделия для изготовления в МЭЗ (согласно "прилагаемых документов" Общих данных).
Автор: sanches
« : 07 Квітень 2014, 20:13:54  »

Как я понимаю, чтобы составить опросники, нужно ещё и немалые расчёты произвести и уже на их основе делать подбор всего оборудования. Непростая задача, когда опыта ещё нет, а с тебя уже трясут немедленные результаты  :)