« : 12 Травень 2012, 15:26:14 »но вообще есть требование о прокладке кабеля с возможностью замены, т.е. в трубах (если возможно их спрятать в штробе) и в лотках и трубах за подвесным потолкомДа я и не против качественного и продуманного монтажа, но клиент максимум всё удешевляет. Помещение арендуемое, поэтому никакой супер-пупер проводки не будет. Провод будет заложен с максимально возможным запасом по току (типа - на 2,5мм2 сечения, АВ на 16А максимум), раздельные линии питания и распределение нагрузок по фазам. Техники не так уж и много: два кондёра не шибко мощных, две тепловых завесы по 2кВт макс. мощности + электрочайник. Освещения тоже кот наплакал. Максимум в линии 9 точечных светильников, с лампами 40-60 Вт.
До сегодня проводка там была ну очень печальная...

Лінії живлення холодильного обладнання дійсно повинні бути незалежними, починаючи від ВП, ГРЩ чи РП. Але про АВР це вже перебор. Це твердження справедливо тільки для холодильників І категорії надійності, але холодильники підприємств громадського харчування явно сюди не належать.