Когда линейник подключается в двухпроводный щлейф, то он включается обычно один. и это требование характерно практически для всех линейников, подключаемых в двухпроводный шлейф.
Линейные извещатели включают не только в б/а системы. Мы, например, б/а системы ставим в соотношении 1/20. Объекты, на которых нужны линейные извещатели, - непростые объекты, так что сочетание б/а системы и линейных извещателей, как на мой опыт, не так уж часто встречается.
А в адресный шлейф линейные извещатели включаются через модули входов-выходов. И тут - сколько влезет. Так что "обычного" тут ничего нет (например, для нас, потому и удивилась).
С другой стороны один линейник перекрывает до 800 кв. м площади помещения. Шлейфом осуществляется хоть какая-то адресация места возникновения очага возгорания.
800 м2 - это максимум для лучевого извещателя. Это если склад, например, длиной 100 м. Как правило, склады такой длины имеют метровые балки или другое безобразие на потолке. А потому применение лучевых извещателей весьма проблематично из-за нарушения расстояния до потолка. Да и усилия по настройке и стабильность работы извещателей на таких расстояниях оставляют желать лучшего.
Поэтому линейники чаще всего применяются в помещениях гораздо меньшей длины. И соответственно, защищают гораздо меньшую площадь.
К слову, по ЕН54-14 максимальная площадь одной пожарной зоны - 1600м.