Автор: BookWar
« : 23 Травень 2012, 16:16:32  »

Мартышка к старости слаба глазами стала... :-[
Автор: Tanya Lu
« : 23 Травень 2012, 15:51:39  »

Ну  раз уж  "с шапками", то НПАОП 40.1-1.32-01
Автор: BookWar
« : 23 Травень 2012, 13:23:32  »

ПУЭ-2009
3.5.1. Питание электродвигателей пожарных насосов, систем противодымной
защиты, пожарной сигнализации и пожаротушения, оповещения о пожаре должно
предусматриваться отдельными линиями от ТП, ГРЩ или ВРУ.
Это не ПУЭ.
Это вот откуда.

НПАОП 40-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок».
..................
3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, СПОРТИВНЫХ, КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ И КУЛЬТОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
...................
3.5. Силовое электрооборудование
3.5.1.  .....................


Нормы такая штука, их с "шапками" читать надо.

"Читайте вывески, будете грамотными" ©
Автор: rga
« : 23 Травень 2012, 12:12:23  »

Верхняя - работает, ZIP не распоковался (у меня). А вот это "Текст на РУССКОМ языке (кроме гл.1.7)" - только подчеркнутый текст (у меня)
Автор: Tanya Lu
« : 23 Травень 2012, 12:10:02  »

да ,именно такой у меня вариант
Автор: rga
« : 23 Травень 2012, 12:05:04  »

Есть в местном архиве
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817
в комментах есть ссылка на украиноязычный вариант

У меня архив не распаковывается. А ссылка на русский и не ссылка, а текст. Испортилось?  :)

Рабочая ссылка http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1499 на украиноязычный вариант
Автор: BookWar
« : 23 Травень 2012, 11:24:55  »

Ага, обновили и дополнили. У меня только 1,2 и 6 разделы.
Может, выложите?

Есть в местном архиве
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817
в комментах есть ссылка на украиноязычный вариант


Глава 3.5. Автоматизированное управление
Глава 3.6. Связь
Глава 3.7. Телемеханика
У россиян есть, у нас вроде как нет, или я не прав?
Автор: rga
« : 23 Травень 2012, 10:20:16  »

Ага, обновили и дополнили. У меня только 1,2 и 6 разделы.
Может, выложите?
Автор: Tanya Lu
« : 23 Травень 2012, 10:13:24  »

Вот такой зверь:

Правила устройства электроустановок. - X.: Изд-во «Форт»,
2009. - 704 с.

Издание ПУЭ-2009 содержит определения, область применения и общие указания по
устройству электроустановок, выбору проводников и электрических аппаратов. В ПУЭ-2009
входят действующие на территории Украины репринтные разделы ПУЭ-86: 1.1-1.6, 1.8,
2.1-2.3, 3.1-3.4, 4.3-4.4, 5.1-5.3, 5.6, 7.5, 7.7, а так же переводы на русский язык новых
разделов, разработанных и принятых Минтопэнерго Украины в 2006-2008 гг.: 1.7,1.9, 2.4,
2.5, 4.1, 4.2, 6.1-6.6 и Электрооборудование специальных установок.
Для инженеров и техников, занятых проектированием, монтажем и эксплуатацией
эл етрооборуд ования.
Печатается с разрешения Государственной инспекции Украины по надзору за
режимами потребления электрической и тепловой энергии.
© Госэнергонадзор Украины, 2009
© Макет издательство "Форт", 2009



у меня отсканированный вариант
Автор: rga
« : 23 Травень 2012, 10:10:19  »

Это не новый норматив, а собранные вместе украинские изменения и дополнения к ПУЭ-86.
То, о чем Вы говорите, вообще-то, 2006 года. Или уже обновили?
Автор: BookWar
« : 23 Травень 2012, 09:52:11  »

ПУЭ-2009
Что за зверь такой? Или это - Россия?
Есть такой зверь.
Это не новый норматив, а собранные вместе украинские изменения и дополнения к ПУЭ-86.
Минус главы по  пож и взрыво опасным зонам, плюс соответствующий НПАОП ну и т.д.

п. 3.5.1. в нем нет.
По крайней мере в моей книге. Может, добавили?
Автор: rga
« : 23 Травень 2012, 09:25:45  »

ПУЭ-2009
Что за зверь такой? Или это - Россия?
Автор: Tanya Lu
« : 23 Травень 2012, 08:15:51  »


ПУЭ-2009
3.5.1. Питание электродвигателей пожарных насосов, систем противодымной
защиты, пожарной сигнализации и пожаротушения, оповещения о пожаре должно
предусматриваться отдельными линиями от ТП, ГРЩ или ВРУ.
Автор: sbal
« : 21 Травень 2012, 13:00:30  »

Ну, это все головняк "электриков-сильносточников"  :)

"В соответствии с положениями Закона Украины "О пожарной безопасности" (статьи 4-7) Правила пожарной безопасности в Украине (далее - Правила) являются обязательными для исполнения всеми центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, пред-приятиями, учреждениями, организациями (независимо от вида их деятельности и форм собственности), должностными лицами и гражданами."
Автор: BookWar
« : 21 Травень 2012, 12:16:54  »

Quote (selected)
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
п. 6.8.2 "Основне джерело електроживлення".
"......................
   Основне джерело електроживлення системи пожежної сигналізації повинно бути забезпечено відповідним окремим пристроєм захисту, встановленим якомога ближче до місця вводу мережі електроживлення в будівлю.
   Для запобігання несанкціонованому вимкненню основного джерела електроживлення треба вжити запобіжних заходів (наприклад, розмістити табличку або обмежити доступ).
   У разі використовування кількох джерел електроживлення, кожне з них повинно відповідати цим вимогам."
 
Для технически не сложных объектов достаточно отдельного автоматического выключателя.
Лично я на адресные системы ставлю автоматический выключатель и + реле контроля напряжения.
Лучше по отдельности, так в эксплуатации надежнее.
Ну и ,ессесьно, устанавливаем их "якомога ближче до місця вводу мережі електроживлення в будівлю".