Автор: Irina
« : 23 Грудень 2008, 23:21:14  »

Які допустимі втрати напруги в післяаварійному режимі для КЛ-10 кВ?
Автор: andery
« : 22 Липень 2008, 11:06:29  »

По Шаповалову - 1.5%
Автор: IgorS
« : 22 Липень 2008, 10:32:30  »

WhiteShadow, Львівська
Автор: WhiteShadow
« : 21 Липень 2008, 20:00:45  »

дык там наверно бланк ришення уже погодженый :)
IgorS, а какая область можно узнать?
Автор: IgorS
« : 21 Липень 2008, 09:36:17  »

WhiteShadow, Так і мав на увазі, чо це нонсєс. Проект був виконаний  структурою що входить в Облєнерго, і ця вся фігня легко проходить іх узгодження. В одному РЕМ також займались такою творчістью (ксерокопі з 5 ксерокопії, практично нічого не видно) і все норма, беруть з людей гроші.
Автор: WhiteShadow
« : 21 Липень 2008, 00:33:08  »

IgorS, и ты считаешь, что согласовывать проект с 8% потерь это высокий уровень?

.... даже если допустить что питащее напряжение будет достаточно завшено что бы при 8% в конце линии была необходимая величина напряжения, то все равно в решении нужно по другому писать.... по крайней мере ПУЭ никто не отменял вроде.
Автор: IgorS
« : 18 Липень 2008, 07:32:00  »

WhiteShadow, Таких всяких форму існує багато, но це все на рівні електрика ЖЕКу.
Автор: IgorS
« : 18 Липень 2008, 07:30:32  »

Максимальне падіння напруги в мережах вище 1000В 10%, до 1000% 2,5%(хоча моно приняти більше, але на самому віддаленому споживачеві рівень напруги повинен бути не меньше -5%) звітци і довжина лінії, Хоча я бачив проєкт(вже узгоджений) де падіння на кабелі зов. електропостачання становило 8%, і висновок що вибраний перетин кабеля задовільняе по падінню напруги.
Автор: WhiteShadow
« : 18 Липень 2008, 01:32:24  »

гдето сталкивался с такой информацией что значение допустимой длины линии не дождно превышать значение класса напряжения. т.е. 0,4 кВ - 0,4км, 10 кВ - 10 км.
и запоминается легко :)
Автор: andery
« : 27 Лютий 2008, 10:59:40  »

В книге Шеповалова вроде есть информация.
Автор: Solid
« : 25 Лютий 2008, 09:34:08  »

а еще внимательно почитай ПЗ серии 3.407.1-143.1 (лист 3,4):
магисталь - АС-70/11 (не меньше).
анкерный пролет не более 1,5км.
так что ВЛ-10 уже минимум 70квадрат... прочитай падение, может уже оно свелось минимуму...
Автор: AleksandrPol
« : 25 Лютий 2008, 09:28:38  »

понял.
какие у тебя есть данные? расстояние от источника до потребителя, затребованная мощность, токи КЗ....

Мощьнось 2400 кВт, расстояние от источника около 10 км(вот это расстояние меня и смущает...).
кстати вот http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=104940&message=104377

О, спасибо за ссылочку, почитаю! :)
Автор: Solid
« : 22 Лютий 2008, 16:06:33  »

Автор: Solid
« : 22 Лютий 2008, 11:15:20  »

понял.
какие у тебя есть данные? расстояние от источника до потребителя, затребованная мощность, токи КЗ....
Автор: AleksandrPol
« : 22 Лютий 2008, 11:01:58  »

Цитата: Solid
тип ЛЭП (СИП/АС)?
а что от марки провода зависит максимальная длинна?
Цитата: Solid
тип опор между которыми интересует пролет? район?
меня интересует не максимальная длинна пролета, а максимальная длинна всей ЛЭП