Автор: Сугор
« : 18 Квітень 2011, 14:23:23 »Получается если 3-я категория то можно сделать щит аварийного освещения и запитать его от вводного щита и без всяких аккумуляторов ?угу
Получается если 3-я категория то можно сделать щит аварийного освещения и запитать его от вводного щита и без всяких аккумуляторов ?угу
а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от вводного распределительного устройства.Получается если 3-я категория то можно сделать щит аварийного освещения и запитать его от вводного щита и без всяких аккумуляторов ? Я так просто никогда не делал.
Питание светильников аварийного освещения в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должно быть независимым от питания светильников рабочего освещения и выполняться при двух вводах в здание или сооружение от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от вводного распределительного устройства.
4.74. Евакуаційне освітлення в приміщеннях або в місцях виконання робіт поза будинками слід передбачати:
- у місцях, небезпечних для проходу людей;
- у проходах і на сходах, які використовуються для евакуації людей, при чисельності евакуйованих понад 50 чоловік;
- по основних проходах виробничих приміщень, в яких працює понад 50 чоловік;
- на сходових клітках житлових будинків заввишки 6 поверхів і більше;
- у виробничих приміщеннях з постійно працюючими в них людьми, де вихід людей із приміщення при аварійному відключенні нормального освітлення пов'язаний з небезпекою травмування при продовженні роботи виробничого устаткування;
- у приміщеннях громадських і допоміжних будинків промислових підприємств, якщо в приміщенні можуть перебувати одночасно понад 100 чоловік;
- у виробничих приміщеннях без природного світла.
4.77
...
Покажчики виходів можуть бути:
- світловими, з вбудованими в них джерелами світла, що приєднуються до мережі аварійного освітлення;
- світловими, з вбудованими в них джерелами світла і автономними джерелами живлення на проміжок роботи не менше 1 год;
- не світловими (без джерел світла) за умови, що позначення виходу (напис, знак тощо) освітлюється світильниками аварійного освітлення.
А как насчет светодидных светильников со встроенными аккумуляторами?
Вы думаете, что светильник предотвратит падение? что совсем никаких ограждений нет?
Если 3-я категория то при пропаданиии фазы на подстанции от эвакуационного освещения никакого толку - оно не будет работать.Ну если в здании 3-я категория, то тогда да, светильник с аккамулятрами, но зачем именно с ЛН?
А как насчет светодидных светильников со встроенными аккумуляторами?
4.74 Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать:Вы думаете, что светильник предотвратит падение? что совсем никаких ограждений нет?
-в местах, опасных для прохода людей;
Не огражденная высотная башня - это опасное место для прохода людей
В принципе должно хватить подключения светильников с ЛН от щита аварийного освещения без аккамуляторовА как это без аккумуляторов? Если 3-я категория то при пропаданиии фазы на подстанции от эвакуационного освещения никакого толку - оно не будет работать.
P.S. Мы в последнее время в башне не делаем аварийного освещения.А как же ДБН В.2.5-28-2006
Тогда емкость аккумуляторной батареи определится как 0,9А*3ч=2,7А*ч ?Если аккум на 12В, то правильно будет так:
Следовательно нужно выбрать ибп с U=220В на выходе и емкостью батареи не менее 2,7А*ч?
Для аварийного освещения необходимо применить аварийные светильники с лампой накаливания, поскольку светильники устанавливаются на открытом воздухе. Кто-то знает таковые??А зачем? Вам нужны светильники аварийного (безопасности) или эвакуационные? Зачем аккамуляторы на улице?
Надо, наверно, для решения проблемы более подробно знать задачу
соорудить таковое с лампами накаливания будет непросто, наверно только мастерить что-то самодельное или пробовать готовый ИБП. Но это может оказаться дороже, чем организовать сеть аварийного освещения.Да! Готовый ИБП будет намного дешевле и проще....готовых светильников с лампой накаливания и аккумуляторным блоком не найдете! Так как лампа накаливания имеет не высокий световой поток,то и применять ее в аккумуляторных светильниках не целесообразно (приходится увеличивать мощность лампы,а это критично для аккума). А вот создать собственный мощный ИБП на линию таких аварийных светильников не так уж и сложно...Хотя протянуть кабель от ВРУ для питания этих аварийных светильников наверно еще проще и дешевле.