Автор: Виктор
« : 06 Липень 2008, 22:23:34  »

Цитата: mav
В результате получили сопротивление заземления в 10 (!) раз больше необходимого
Требовался 1 Ом.
Автор: александр555
« : 06 Липень 2008, 11:30:16  »

Для чего трубы? Как их забивать? Сопротивление будет не намного меньшим... Расчет заземления-что пальцем в небо без изысканий и измерения удельного сопротивления грунта.
Что ты под этим понимаешь? Под словом изыскания?? Само собой, я рассчитывал длину заземлителя, я брал суглинок, плюс полосу, которая между ними по формулам, удельное сопротивление грунта брал по данным отдела генплана!! только само собой земля не однородна, я брал суглинок. Да и вообще, мне сказали, что для того, что бы не особо загоняться, достаточно забить заземлитель до грунтовых вод. А как интересно рассчитывать заземлитель, учитывая разные грунты, через которые он проходит.
Автор: mav
« : 06 Липень 2008, 06:53:06  »

О материальных затратах при выполнении данного заземления никто не думает... :(  А это: Для бурения скважины нужно будет нанимать субподрядчика с необходимой техникой, который на одну скважину еще не поедет или заломит такую цену!... Специальное изготовление перфорированной трубы длиной 30 м и т.д.
В результате получили сопротивление заземления в 10 (!) раз больше необходимого... Представьте, что вы заложили кабель вместо требуемого 4х35 мм2 - 4х300 мм2... Как бы на это смотрели?
Автор: Виктор
« : 05 Липень 2008, 21:49:08  »

Цитата: mav
Для чего трубы? Как их забивать?
Бурить скважину.
Для примера прикладываю фрагмент проекта глубинного заземлителя, выполненного а натуре. Грунт - скала. Замеры после выполнения - 0,4 Ом.
Автор: mav
« : 05 Липень 2008, 18:28:29  »

Цитата: александр555
пришлось брать две трубы, длиной по 30м и расстояние между которыми 10 метров, грде можно узнать минимальное расстояние??? И кстати по посделнему церкуляру на заземление  минимальный диаметр стержня 18 мм. там все сечения увеличены с учетом корозии металла!!
Для чего трубы? Как их забивать? Сопротивление будет не намного меньшим... Расчет заземления-что пальцем в небо без изысканий и измерения удельного сопротивления грунта. В стеснённых условиях можно делать очаговые глубинные заземления: из одной точки бьют 2-4 глубинных заземлителя Ф16 мм и длиной >5 м под углом к горизонту 45-60 град.
А циркуляр не нормативный документ. Он просто разъясняет.

Автор: трансформатор
« : 04 Липень 2008, 09:53:48  »

Не совсем понятная формулировка вопроса. А минимальное сечение стержня заземлителя у стали -  16
Автор: александр555
« : 03 Липень 2008, 22:51:02  »

Делал проект по заземлению асутп, так вот по правилам требуется сопротивление 4 ома, и что бы расстояние от всех комуникаций было не менее 20 метров, пришлось брать две трубы, длиной по 30м и расстояние между которыми 10 метров, грде можно узнать минимальное расстояние??? И кстати по посделнему церкуляру на заземление  минимальный диаметр стержня 18 мм. там все сечения увеличены с учетом корозии металла!!
Автор: saha-gn
« : 03 Липень 2008, 13:25:31  »

Умная речь mav,Спасибо!
Автор: Сугор
« : 02 Липень 2008, 20:52:58  »

При расчете по Шаповалову, у меня, получалось одинаковое сопротивление при 2х и 3х кратных интервалах между электродами, правда контур занимал большую площадь
Автор: mav
« : 02 Липень 2008, 20:27:25  »

Бить электроды на расстоянии меньше их длины-не рационально.Расход металла растет, а сопротивление заземляющего устройства практически нет из-за взаимного экранирования вертикальных электродов.. Поэтому нет и коэффициентов. Исключение составляют глубинные заземлители длиной 10-20 м.
Автор: saha-gn
« : 02 Липень 2008, 15:49:58  »

Спасибо уже понял и нашёл в инете
Автор: 3oloS
« : 02 Липень 2008, 15:45:37  »

Автор: saha-gn
« : 02 Липень 2008, 15:25:50  »

Ой он же на сайте есть.
Автор: saha-gn
« : 02 Липень 2008, 15:24:55  »

Спасибо а справочник где скачать можно.
Автор: 3oloS
« : 02 Липень 2008, 15:18:47  »

Цитата: saha-gn
нет конкретного описания
Заземляющие устройства электроустановок
Справочник Р.Н.Карякин с.313
...
6.2. Монтаж искусственных заземляющих устройств
Монтаж заземлителей. До начала электромонтажных работ строительная организация должна закончить работы по устройству планировки, траншеи или котлована.
В качестве искусственных заземлителей применяются:
углубленные заземлители— полосы или круглая сталь, укладываемые горизонтально на дно котлована или траншеи в виде протяженных элементов;
вертикальные заземлители—стальные ввинчиваемые стержни диаметром 12—16 мм, угловая сталь с толщиной стенки не менее 4 мм или стальные трубы (некондиционные с толщиной стенки не менее 3,5 мм). Длина ввинчиваемых электродов, как правило, 4,5—5 м. забиваемых уголков и труб 2.5—3 м. Верхний конец вертикального электрода должен быть на расстоянии 0,6—0,7 м от поверхности земли. Расстояние от одного электрода до другого должно быть не менее его длины;
горизонтальные заземлители—стальные полосы толщиной не менее 4 мм или круглая сталь диаметром не менее 10 мм. Эти заземлители применяются для связи вертикальных заземлителей и как самостоятельные заземлители. Горизонтальные заземлители из полосовой стали прокладываются по дну траншеи на глубине 700—800 мм на ребро....