Автор: devchonka
« : 09 Червень 2010, 14:29:57  »

штангенциркулем измеряешь диаметр жилы (на обесточенном кабеле!!!!!!!!!   ;) :D )- расчитываешь сечение и по таблицам ПУЭ "длительно допустимые нагрузки для...." находишь
Цитата: Константин29
пропускную способность

 :)
Автор: boss
« : 09 Червень 2010, 14:24:35  »

А чьо, по ПУЭ не катит?
Автор: Константин29
« : 09 Червень 2010, 14:16:45  »

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как расчитать пропускную способность вводного кабеля КТП. Зарание спасибо.




Константин29, темы объединил, см.выше
ZoloS9479
Автор: AleksandrPol
« : 04 Вересень 2009, 09:25:32  »

А существующую нагрузку считай по формулам (9), (6), (4), оформляй расчет в таблицу да и все.
Автор: AleksandrPol
« : 04 Вересень 2009, 09:19:27  »

Цитата: andery
А с вашей нагрузкой вообще можна умно доказать что это требование не надо делать т.к. наргузка очень мала
Не зацикливайтесь на своей нагрузке! Существующая нагрузка может быть большая, + учесть нагрузки по другим ТУ!!!
Автор: andery
« : 03 Вересень 2009, 18:40:41  »

pronavi,
А с вашей нагрузкой вообще можна умно доказать что это требование не надо делать т.к. наргузка очень мала и в вечернем максимуме участие не принимает, а если посмотрет на таблицу 4.13 ДБН В.2.5-23-2003 и найти пункт - то вполне можно обосновать.
Автор: andery
« : 03 Вересень 2009, 18:36:23  »

pronavi,
Здесь в сообщениях есть для жилья:
http://eom.com.ua/index.php/topic,50.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,957.0.html
Автор: pronavi
« : 03 Вересень 2009, 17:13:26  »

Вот, видно что человек разбирается..
Тут вопросов нет! Так и сделаю, хотя по сечению кабеля и так видно что нагрузка магазина (3 кВт ) ни на что не влияет!!!

П.С. Небольшая ремарка: соседний дом 5-ть эт. подключен кабелем
4х50 кв.мм и все довольны!

П.С. коллеги ,не хочу показаться наглым , но не мог ли кто-нибуть поделиться примером расчета?..........
буду благодарен.............
Автор: inspektorpo
« : 03 Вересень 2009, 16:53:25  »

pronavi, По проекту дома магазин, как встроенный не предусмотрен, то есть квартира переводится в не жилое помещение, так что облэнерго в праве потребовать и подключение от ТП. Ну а в данном случае советую все таки получить исходные данные, в Вашем случае замер нагрузок в  вечерний максимум энергосистемы по этому присоединению в ТП. Проверить существующую КЛ по действующим условиям (нагрузке) без учета Вашего магазина. Потом если всё плохо, произвести замену КЛ и выставить облэнерго, в соответствии с статьёй 18 Закона Украины "Об электроэнергетике" и статьи 179 "Хозяйственного кодекса Украины", счет на возмещение застройщику (инвестору) расходов на  строительство новой КЛ.
Автор: pronavi
« : 03 Вересень 2009, 16:47:29  »

Согласен 8)
Автор: AleksandrPol
« : 03 Вересень 2009, 16:38:06  »

Цитата: O.S.
там техумови зазвичай друкує якась дівчинка з довгими нігтями і довгими віями, і всі вони друкуються методом "ctrl-c" -- "ctrl-v"
Я сомневаюсь что в ТУ ошибка, в Киевэнерго такие-же требования, и их тебе обоснуют. Можешь конечно заняться перепиской, но тогда вопрос может очень сильно затянуться. Время есть, занимайся. Но когда тебя месяц футболяют, а заказчик хочет электричество, то приходится выполнять ТУ...
Автор: pronavi
« : 03 Вересень 2009, 16:21:41  »

Так я згоден з тобою O.S. ,алеж  підписує директор, гол. інженер.!
Автор: O.S.
« : 03 Вересень 2009, 16:17:36  »

"Просто мне кажется что РЕС хочет развести моего заказчика на бабло,с заменой кабеля."

Та навряд чи, просто там техумови зазвичай друкує якась дівчинка з довгими нігтями і довгими віями, і всі вони друкуються методом "ctrl-c" -- "ctrl-v".
Автор: pronavi
« : 03 Вересень 2009, 16:08:02  »

Коллеги сам смеюсь, всего 3 кВт....
Данные такие кабель АСБ 3х240+1х70 кв.мм, L=300м от ТП до дома, точка подключения ГРЩ дома.

Согласно  ДБН В.2.5.23-2003. К-во квартир 100, Р удельное =1,00 кВт/на житло/
На первых этажах пару магазинов Р=3-5 кВт., кроме проектирумого.....
 В праве ли я применять ДБН В.2.5.23-2003?

Просто мне кажется что РЕС хочет развести моего заказчика на бабло,с заменой кабеля. ну а мне,  охота помочь.. чтоб не гнули  малый бизнес........ХА..

Спасибо за отклик! Всем респект!"
Автор: O.S.
« : 03 Вересень 2009, 15:45:01  »

А вы с РФ или с Украины?
Если с Украины, то все шо вам нужно-ето ДБН В.2.5.23-2003.
Узнать кол-во квартир, их тип (1, 2 или 3, а также наявность или видсутность электроплит) и рассчитать нагрузку жил. дома (без магазина) (роздел 4 ДБН), потом общую нагрузку жил. дома и магазина (табл. 4.13), потом ток (косинусы фи даны теж в ДБН В.2.5.23).

Хотя ИМХО это бред проверять пропускную способность при таком небольшом увеличении нагрузки, ну раз требуют то шо ж...