Автор: Roman3R
« : 14 Травень 2020, 21:52:29 »Но что тогда по определению короб?Знову читайте ПУЕ . п.2.3.8
Но что тогда по определению короб?Знову читайте ПУЕ . п.2.3.8
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со
всех сторон и не иметь крышек.
Не знаю какой статус сейчас имеет типовик по лоткам НЛНикакой скорее всего. Там на этих типовых в начале иногда можно встретить "собственность тяжпром...", т.е. посмотреть можно, а ссылаться нет. Но у типовых всегда есть перечень нормативов которым они жестко соответствуют. Это их плюс.
Цитата: Osenniy от Сегодня в 21:19:03Согласен с вашей поправкой... Однако выше было не утверждение того, что такой способ укладки кабеля является допустимым, скорее наоборот я подчеркнул важность корректного определения заполняемости короба/лотка ввиду особенностей самой конструкции изделия для прокладки кабеля.
в случае с лотком монтажник может выкрутиться и заложить кабель "горкой"
"Osenniy, не может. Не знаю какой статус сейчас имеет типовик по лоткам НЛ, но там при прокладке кабелей насыпью, высота "насыпи" не должна превышать 50мм, при прокладке пучками, диаметр пучка, тоже не более 50мм и это при высоте лотка 70мм."
в случае с лотком монтажник может выкрутиться и заложить кабель "горкой"Osenniy, не может. Не знаю какой статус сейчас имеет типовик по лоткам НЛ, но там при прокладке кабелей насыпью, высота "насыпи" не должна превышать 50мм, при прокладке пучками, диаметр пучка, тоже не более 50мм и это при высоте лотка 70мм.
ПУЕ (нормативний документ а не література) дає визначення .Roman3R, ну значит - ошибся, был не прав. Но что тогда по определению короб? Определение лотка взято из гл2.3 кабельные линии. Мы же говорим, на сколько я понимаю, о электропроводках гл.2.1 т.е. о кабелях сечением до 16мм2 по меди и 25мм2 по алюминию. ПУЕ говорит, что определение короб нужно искать в ДСТУ 4499-1, к сожалению, поиски в сети результата не дал. Есть куча сертификатов которые ссылаются на этот ДСТУ, Все они на ПВХ короба. Но вот не понимаю, какая разница, между коробом и лотком только в материале? так ведь и лотки могут быть не металлические. А если забить на ограничения по заполнению, то завтра монтажники будут прессовать кабели в лотках молотками, потому что заказчик уговороил (заставил) проектировщика сэкономить
на сколько я понимаю, в нормативной литературе под лотками понимаются лотки лестничного типа (кабельросты)ПУЕ (нормативний документ а не література) дає визначення .
Кто то ним пользуется?В баню все эти онллайн расчеты, потом не знаешь откуда ноги растут. Либо Excel (надежность 300%), либо Канал2010, либо что то свое. После одного раза понял что такие расчеты обязаны параллельно считать и вес на метр, чтобы потом не сидеть полдня собирая расчет заново.
Усе що тут обговорюється і надаються посилання не стосується лотків а коробів .Roman3R, на сколько я понимаю, в нормативной литературе под лотками понимаются лотки лестничного типа (кабельросты), ранее при совке они назывались НЛ. Лотки которые из жести (перфоривованные и не перфорированые) это и есть по сути короба (с крышкой или без). Куда отнести сетчатые лотки - не знаю
Такого офіційного нормативного документу про заповнення лотків не існує .Для лотков есть (или был) типовик по прокладке кабелей в лотках типа НЛ (кабельросты)
Таблицю 1.3.9 ПУЕ ніхто не відмінявУсе що тут обговорюється і надаються посилання не стосується лотків а коробів . АвторЕлена.Ш, запитувала про лоткі . Такого офіційного нормативного документу про заповнення лотків не існує .
Мне вот предлагают 60%...Ну, тут как бы дело такое: если представите себе, как кабели при прокладке могут перекрещиваться (закручиваться вокруг друг друга), то предложенные 60% заполнения покажутся вам серьезным перебором.
Симпатичная программка.не спорю
т.к. расчет для кабелей одинакового сечения, что на практике встречается редко.Там можно добавлять кабели другого типа. Слева внизу кнопка "Добавить кабель другого типа", если не видно, нужно потянуть за бегунок.
Кто то ним пользуется?не пользуюсь, т.к. расчет для кабелей одинакового сечения, что на практике встречается редко. Обычно, опираюсь на свой опыт, если есть сомнения рассчитываю (рисую) заполнение лотков вручную. На лотках не экономлю, Стоимость электрической части проекта в общей стоимости здания менее 10%