Автор: Roman S
« : 20 Січень 2018, 10:27:12 »По началу сбило с толку что ввод 1 нарисован в ту же сторону что и отходящие линии, я привык его с верху показывать. Если ввод 1 идет от трансформатора всегда ставили рубильник с предохранителями, а автоматический выключатель ставил сразу же после рубильника в случае желания заказчика защитить трансформатор от перегруза или при необходимости ограничить мощность заказчика согласно ТУ.
Считаю что QS1 нужно установить перед QF1, TA1...TA3 оставить после QF1.
Считаю что QS1 нужно установить перед QF1, TA1...TA3 оставить после QF1.