Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: SinSilence
« : 04 Січень 2016, 23:06:20  »

РЕ изолируют по всей длине
По ходу мы о разном говорим. Я, лично, говорю о шине в шкафу, а вы - о проводнике.
Автор: elalex
« : 04 Січень 2016, 17:23:01  »

Зачем изолировать PE от корпуса
РЕ изолируют по всей длине, чтобы кого-то по дороге не убило.
Автор: SinSilence
« : 04 Січень 2016, 16:40:05  »

Изолируют все, что только можно
Будьте добры помедленнее :). Зачем изолировать PE от корпуса, чтобы потом соединить PE  с корпусом?
Автор: elalex
« : 04 Січень 2016, 16:13:33  »

...Так изолируют только N.
...Даже, если изолировать PE, так корпус все равно сидит на PE и при обрыве ноля сам не отключается. В чем хитрый замысел?
Изолируют все, что только можно, особенно там, где есть или возможно появление потенциала. Даже если на корпусах будет потенциал, провод РЕ, соединяющий их, должен иметь нормальную изоляцию. Ничего хитрого, обыкновенная логика.
Это при СССР отдельно проложенный РЕ не обязан был иметь нормальную изоляцию, и я так и сделал американскому пастору, чему он очень возмутился.
Автор: SinSilence
« : 04 Січень 2016, 15:58:16  »

Когда при обрыве ноля 3-фазной сети TN-C-S полУчите на PEN и всех корпусах 100В, узнаете, что бывает при простом соединении с PEN в щитке, и чем лучше ТТ.
Вопросов нет. ТТ лучше.
В TN-C-S при обрыве ноля до места разделения PEN на PE и N - на PE и N появляется опасный потенциал, из-за этого их и изолируют. Опять же, защита от коррозии.
Так изолируют только N. Даже, если изолировать PE, так корпус все равно сидит на PE и при обрыве ноля сам не отключается. В чем хитрый замысел?
Автор: elalex
« : 04 Січень 2016, 15:26:07  »

Почему нельзя просто соединить с PEN в щитке?
Когда при обрыве ноля 3-фазной сети TN-C-S полУчите на PEN и всех корпусах 100В, узнаете, что бывает при простом соединении с PEN в щитке, и чем лучше ТТ.
Автор: elalex
« : 04 Січень 2016, 15:18:29  »

без защитного проводника на корпусе компа всегда будет потенциал, равный половине входного напряжения.
На корпусе автоматической стиральной машины тоже, и это не так опасно, как гораздо более неприятно, чем в компе.
Автор: elalex
« : 04 Січень 2016, 15:14:14  »

В чем хитрый замысел?
В TN-C-S при обрыве ноля до места разделения PEN на PE и N - на PE и N появляется опасный потенциал, из-за этого их и изолируют. Опять же, защита от коррозии.
Автор: SinSilence
« : 04 Січень 2016, 13:21:52  »

в насосній силові включені паралельно на вводі, один PEN провід на шину РЕ, а другий (обмотали синьою ізолентою) на шину PN
Ниче так решение.
Автор: SinSilence
« : 04 Січень 2016, 13:18:50  »

В конце то концов вбейте хоть один заземлитель, и поставьте УЗО.
Это будет система ТТ. Почему нельзя просто соединить с PEN в щитке?
Автор: IgorS
« : 04 Січень 2016, 13:17:00  »

Зовсім недавно бачив чудо! Кабель від ТП ВВГ 2(150*4) до насосної. Далі цікавіше в насосній силові включені паралельно на вводі, один PEN провід на шину РЕ, а другий (обмотали синьою ізолентою) на шину PN. І в ПУЕ не знайшов (окрім кольорового маркування) чому протирічить таке підключення.
Автор: SinSilence
« : 04 Січень 2016, 13:13:15  »

вместо того что бы проверить конденсаторы, на факт пересыхания. Так нет находим самое простое решение.
Кажется в любом бп стоит емкостной фильтр, и без защитного проводника на корпусе компа всегда будет потенциал, равный половине входного напряжения.
Автор: SinSilence
« : 04 Січень 2016, 12:47:42  »

Когда идет раздел PEN на PE и N то N тоже изолируется.
Так они же соединены электрически. В чем хитрый замысел?
Автор: boss
« : 29 Грудень 2015, 18:11:06  »

По-моему изолировать N надо только когда питающая линия 5-проводная.
Не факт. Когда идет раздел PEN на PE и N то N тоже изолируется.
Автор: SinSilence
« : 29 Грудень 2015, 16:09:25  »

В ВРУ Вы устанавливаете 2 шины: N - на изоляторах
Зачем во ВРУ? По-моему изолировать N надо только когда питающая линия 5-проводная.