Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Kruhgol
« : 02 Червень 2015, 18:18:46  »

поставили ТН жестко подключенные к шинам ОРУ-35кВ.
Автор: inspektorpo
« : 22 Травень 2015, 10:01:00  »

Kruhgol, исходя из категории надежности потребителя. При выводе в ремонт ТН, в случае глухого соединения, ты теряешь секцию и соответственно один трансформатор, ну хотя бы на время разрезания шлейфов на ТН, опять же если будет возможность перевода вторичных цепей релейки на другой ТН.
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Травень 2015, 09:33:12  »

Kruhgol, предохранитель должен быть. Как иначе отключить к.з. в обмотках ТН-а?
Автор: Kruhgol
« : 21 Травень 2015, 20:07:43  »

а если схема два блока с выключателями и перемычкой то предохранитель и разъединитель можно не ставить? как это правильно обосновать?
Автор: Irishka
« : 20 Травень 2015, 16:31:34  »

Это таки зависит от схемы ОРу 35, в стандартной сетке схем более простые варианты - без разъединителя, а схема 35-5 - с разъед-лем и предохранителем.
Автор: Kruhgol
« : 20 Травень 2015, 10:48:29  »

Дак как правильно?
Автор: grun
« : 29 Жовтень 2010, 13:58:35  »

Сделал без разъединителя и без предохранителей, отдал заказчику, согласовав с местной энергоснабжающей организацией.
Автор: Irishka
« : 26 Жовтень 2010, 13:29:04  »

Все зависит от того, какая схема всего ОРУ, как и сказал PrepsuPatha. если мостик (35-3, 35-4), то без разъед., если 5 схема - то через разъед. с предохр.
Автор: inspektorpo
« : 07 Жовтень 2010, 14:57:52  »

grun,
поскольку если он и будет, то толку будет от него мало, его ж опломбируют.
все это оперативные взаимодействия. Вариант - при повреждении ТН  заземляй СШ 35, отсоединяй. А это время, и может быть недоотпуск электроэнергии. Исходи из надежности потребителя. В основном все через РН. Как пример.
Автор: grun
« : 07 Жовтень 2010, 13:32:30  »

Всем спасибо за ответы! Определился с вариантом, буду ставить без разъединителя, поскольку если он и будет, то толку будет от него мало, его ж опломбируют.
Автор: inspektorpo
« : 06 Жовтень 2010, 16:31:31  »

Андрюха РЗА,
речь идет о ТН-35 кВ, а твой пункт ПУЭ говорит о 330 кВ и выше.
в том и дело, на напряжение 35 кВ требований не встречал.
Автор: PrepsuPatha
« : 06 Жовтень 2010, 10:17:42  »

Прежде всего можно посмотреть приложение Б к гл.4.2 ПУЭ "Схемы электрические принципиальные РУ напряжением от 6 до 750 кВ" - там в зависимости от схемы первичных соединений ОРУ определенного напряжения показана необходимость (и целесообразность) установки разъединителей.
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Жовтень 2010, 09:36:27  »

Я смысл разъединителя для ТН не пойму. ТН можно отключить погасив всю подстанцию разъединителем установленным на вводе.
А если тебе нужно вывести ТН в ремонт? Для чего при этом гасить всю секцию ПС?
Ну посидит она без АВР какое-то время. Это в любом случае лучше чем тупо гасить всех  :D
Хотя я тут подумал, что возможны варианты. А где точнее твой ТН сидит: на фидере или на сборных шинах?
Если на сборных шинах, то ИМХО - через разъединитель, а если на фидере - то непосредственно. Но в любом случае предохранитель быть обязан.
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Жовтень 2010, 09:32:26  »

to inspektorpo
...на ОРУ-35 трансформатор напряжения (в частности ЗНОМ-35) ...
речь идет о ТН-35 кВ, а твой пункт ПУЭ говорит о 330 кВ и выше.
Автор: inspektorpo
« : 06 Жовтень 2010, 08:05:26  »

grun, п. 4.2.211 ПУЭ, "Трансформатор напряжения, установленный на линейном присоединении напряжением 330 кВ и выше, следует присоединять к ошиновке непосредственно (без коммутационного аппарата)"