Автор: 09june
« : 08 Лютий 2013, 12:05:45  »

Ставь автоматические выключатели с регулируемой уставкой срабатывания от перегруза, бери кабель с длительно допустимым током большим чем срабатывания от перегруза и не делай мозги по чуть чуть
Автор: vetalek74
« : 08 Лютий 2013, 10:06:47  »

я бы на вводе в щс 40 кВт поставил бы выключатель нагрузки 80А
Автор: il85
« : 27 Січень 2013, 14:16:01  »

 :-[ да я тут дав маху я мав на увазі під струмом навантаження номінальний струм автомата від якого живиться лінія а умовами проектування я б назвав спосіб прокладання, довжину траси, умови навколишнього середовища в якому покладається кабель. Вибачаюсь за недопустиму опечатку видно думав про одне писав друге :wall:
Автор: Сугор
« : 26 Січень 2013, 20:28:40  »

Roman3R, я думаю, что имелось в виду условия прокладки
Автор: Roman3R
« : 26 Січень 2013, 20:22:15  »

все зависит от условий пороектирования
Проектування це є вид роботи , отже умови (условия) проектування можна трактувати як умови праці .
"Умови праці — це сукупність взаємозв'язаних виробничих, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, естетичних і соціальних факторів конкретної праці, обумовлених рівнем розвитку продуктивних сил суспільства, які визначають стан виробничого середовища та впливають на здоров'я і працездатність людини."
Як це повязати з струмом кабелю? :)
Автор: Сугор
« : 26 Січень 2013, 20:06:55  »

Коллеги, давайте подойдем к вопросу комплексно. При выборе сечения кабеля нужно учитывать не только расчетный ток, но и падение напряжения. При выборе АВ необходимо проверять его на срабатывание на ткз. Если кабель загружать по максимуму, то падение будет приличным, если КЛ достаточно длинная, то вполне возможно, что сопротивления кабеля будет недостаточно для срабатывания автомата.
airat_29, мне не совсем понятна фраза:
коэф. мощности примем условно равным 1
так косинус равен 1 или нет, это существенно, или ты привел, чисто гипотетический случай?
Еще стоит учитывать перспективу развития.
2. Выбираем кабель ввгнг 5х16 мм2 (допустимый ток=75А) для Ввгнг 5х10 допустимый ток=55А  - уже не подходит.3. Выбираем автом. выключатель на отх. группу от вру Iн=61*1,1=67,1А    т.е. ВА 47-29 80А 3P
как так получилось, что при допустимом токе кабеля 75А, номинал автомата - 80А? Возможно на ткз автомат сработает, а вот по перегрузу есть сомнения.
Автор: sportal
« : 26 Січень 2013, 19:36:09  »

...не аксиома что ток кабеля должен быть больше тока нагрузки все зависит от условий пороектирования
а при каких условиях проектирования длительно допустимый ток кабеля должен быть меньше расчетного тока нагрузки?
Автор: il85
« : 26 Січень 2013, 17:40:28  »

Мой Вам совет почитайте  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=753 не каждую сеть нужно защищать от перегрузки и не аксиома что ток кабеля должен быть больше номинального тока нагрузки автомата (касаєтся только теплового расцепителя) все зависит от условий пороектирования.
Почему есть такой утверждение, что на вводе в ЩС должен быть авт. выключатель

Где? Источник пожалуйста. Кто вам запрещает поставить выключатель нагрузки? Ноги скорее всего растут со времен, когда выключатель нагрузки были в виде рубильника и в модульных щитах их сложно было применять. Плюс это идет как дополнительная защита.

Сам не знаю зачем но ДБН В.2.5-23:2010
5.5    На вводах ВУ, ВРУ, ГРЩ, РП и в начале каждой линии, в том числе линии, которая питается от шинопровода, должны быть установлены аппараты защиты во всех фазных проводниках.
Тут я поддержу shtuch1 явной логики в этом нет но что написано пером не вырубишь и топором - потому что бы не нарушать ДБН и не увеличивать до маразма сечение проводов и грешат несоблюдением селективности.
Автор: shtuch1
« : 25 Січень 2013, 16:17:48  »

shtuch1, в данном случае речь идет о ЩС (щит силовой), а не о вводных щитах.
ВУ - вводное устройство - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, установленных на вводе линии питания в здание или в его обособленную часть.
ВРУ (вводно-распределительное устройство) - комплектное электротехническое устройство напряжением до 1000 В включительно, предназначенное для ввода в здание или сооружение электропитания от одного или нескольких источников, и его дальнейшего распределения, и сос-тоящее из одного или нескольких функциональных блоков, размещенных на одной или нес¬кольких панелях, расположенных в оболочке какого-либо типа
ГРЩ - главный распределительный щит, через который обеспечивается питание электро¬энергией всего здания или его обособленной части. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции.

Еще один интересный вопрос у меня есть.

3. Выбираем автом. выключатель на отх. группу от вру Iн=61*1,1=67,1А    т.е. ВА 47-29 80А 3P
Что это за коэффициент - 1,1?
Под автомат 80А вы подключаете кабель с допустимым током 75А?
Автор: Yurik
« : 25 Січень 2013, 11:35:36  »

shtuch1, в данном случае речь идет о ЩС (щит силовой), а не о вводных щитах.
airat_29, вы сами запутались и людей пытаетесь запутать:
Так я и не получил ответа конкретного. Как вы поставите автомат на вводе в щс (63 А), если расчетный ток с учетом условий выбора комбиниргванных расцепителей равен 67,1 А   ?
Вы сами писали:
1. Считаем ток=40/1,73/0,38=61А (коэф. мощности примем условно равным 1)
На вводе ЩС ставите автомат на 63А.
3. Выбираем автом. выключатель на отх. группу от вру Iн=61*1,1=67,1А    т.е. ВА 47-29 80А 3P
На отходящую линию от ВРУ ставите 80А.
Автор: e_one
« : 25 Січень 2013, 08:24:39  »

airat_29, ABB T2 или Schneider Electric EasyPact CVS на 80А и настроить :)
Автор: airat_29
« : 25 Січень 2013, 07:26:19  »

Так я и не получил ответа конкретного. Как вы поставите автомат на вводе в щс (63 А), если расчетный ток с учетом условий выбора комбиниргванных расцепителей равен 67,1 А   ????
Автор: shtuch1
« : 24 Січень 2013, 19:29:39  »

Почему есть такой утверждение, что на вводе в ЩС должен быть авт. выключатель
Где? Источник пожалуйста. Кто вам запрещает поставить выключатель нагрузки? Ноги скорее всего растут со времен, когда выключатель нагрузки были в виде рубильника и в модульных щитах их сложно было применять. Плюс это идет как дополнительная защита.
Сам не знаю зачем но ДБН В.2.5-23:2010
5.5    На вводах ВУ, ВРУ, ГРЩ, РП и в начале каждой линии, в том числе линии, которая питается от шинопровода, должны быть установлены аппараты защиты во всех фазных проводниках.
Автор: 3oloS
« : 24 Січень 2013, 19:01:36  »

поставите вы класс С на отх. линиях от ВРУ, на вводе в щит класс B. А если дальше на отх. линиях в ЩС нужен будет автомат с классом C? что тогда

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2251
http://hto.power.schneider-electric.com/index-int-en.html?lang=en-GB&regulation=EuropeCenelec#SearchDiscrimination
Автор: Yurik
« : 24 Січень 2013, 16:05:57  »

ну поставите вы класс С на отх. линиях от ВРУ, на вводе в щит класс B. А если дальше на отх. линиях в ЩС нужен будет автомат с классом C?
А у вас отходящие автоматы в ЩС имеют такой же номинал, как и вводной аппарат?
airat_29, если нагрузка на ЩС 40кВт, тогда в в ЩС 63А, а в ВРУ 80А. Но надо смотреть какие автоматы (если есть) стоят в щите учета, т.к. там может стоят автомат на 100А, а может и 80.
Каждый случай индивидуальный и надо рассматривать конкретную задачу, а не в загали.