Автор: AleksandrPol
« : 07 Жовтень 2008, 09:09:19  »

Ничего себе не связано с финансовыми проблемами
Цитата: n_shtefanova
Кабель применяю не распространяющий горение 30 мин. ЗАО "ТФ-Кабель"
(я так понимаю имелось в виду огнестойкий)
Автор: Сугор
« : 06 Жовтень 2008, 19:46:19  »

Лучше перебдеть, чем недобдеть, если это не связано с техническими или финансовыми проблемами
Автор: AleksandrPol
« : 06 Жовтень 2008, 09:26:33  »

Так эвакуационное это же аварийное!
Вы под "аварийным" подразумеваете просто резервное?
Автор: n_shtefanova
« : 03 Жовтень 2008, 17:40:02  »

Я принимаю аварийное освещение склада равным 5% от рабочего и выполняю его теми же светильниками, что и рабочее, расбрасываю его равномерно по всему складу. Кабель применяю не распространяющий горение 30 мин. ЗАО "ТФ-Кабель". а эвакуационное выполняем при одновременном прибывании более 50 человек (так сказано в ДБН В.2.5-28-2006. Естественное и искусственное освещение).
Автор: Сугор
« : 01 Жовтень 2008, 20:05:48  »

AleksandrPol, Я имел в виду осещение внутри склада, если есть видио наблюдение. А на счет АВР, просто если в складе меньше 50чел., а аварийное освещение сделать хочется, то можно дежурное посадить на АВР. Лично мне не хотелось бы оказаться на большом складе, в лабиринте стелажей, когда потухнет свет. Хотя возможно можно обойтись и эвакуационным освещением
Автор: AleksandrPol
« : 01 Жовтень 2008, 09:28:03  »

Цитата: Сугор
Если светильники с ГЛВД, и необходимо выполнять охранное и дежурное освещение, то последние выполнить светильниками с ЛЛ и посадить на АВР.
Охранное освещение, это освещение вдоль границы охраняемой  территории. Разве есть в складе охранное освещение? И еще вопрос, зачем охранное и дежурное освещение подключать от АВР?
И самый главный вопрос
А нужно-ли делать аварийное освещение склада?
Автор: Сугор
« : 30 Вересень 2008, 22:06:23  »

Цитата: AleksandrPol
какими светильниками ты бы зделал?.
мадо, А какие условия?
Автор: Сугор
« : 30 Вересень 2008, 22:03:50  »

 На некоторых объектах заказчик требовал ЛЛ и освещенность 400Лк, мативировал это тем, что учет будет вестись при помощи штрих кодов и это при высоте подвеса больше 6м. Так вот, если светильники с ЛЛ то проблем не вижу, через один светильники подключить к разным секциям шин, гдето в нормах этот вариант прописывается.
 Если светильники с ГЛВД, и необходимо выполнять охранное и дежурное освещение, то последние выполнить светильниками с ЛЛ и посадить на АВР. Если склад (логистический центр) большой, а в охранном и дежурном освещении необходимости нет, и стелажи до потолка, то я бы поставил хотябы по одному светильнику с ЛЛ между рядами.
Автор: AleksandrPol
« : 30 Вересень 2008, 09:20:48  »

Помоему, можно привязать к количеству людей находяхся на складе. я бы, на всякий случай, предусмотрел бы
Количество людей в складе до 50 чел. Я не представляю себе склад, где количество одновременно находящихся людей будет больше 50 ???
Сугор,
какими светильниками ты бы зделал?.
Лампы накаливания, из газоразрядных можно только ЛЛ. ДРЛ, ДРИ, ДНаТ нельзя использовать я не нашел светильников в которых было-бы предусмотрено мгновенное перезажигание. У "Световых технологий" вообще нет таких, а у Philips только у светильников большой мощности (вроде начиная с 2 кВт). 
Автор: мадо
« : 30 Вересень 2008, 08:21:28  »

Сугор,
какими светильниками ты бы зделал?.
Автор: Сугор
« : 29 Вересень 2008, 20:27:37  »

Помоему, можно привязать к количеству людей находяхся на складе. я бы, на всякий случай, предусмотрел бы
Автор: AleksandrPol
« : 29 Вересень 2008, 18:09:37  »

А нужно-ли делать аварийное освещение склада?
Ни одному подпункту в п. 4.74 ДБН В2.5-28-2006 складское помещение не соответствует.
Автор: Yurik
« : 13 Серпень 2008, 13:16:51  »

Норматив не помню, но помню что рекомендуется освещать только проходы. Хотя есть оговорка о том склады с какой продукцией
Автор: мадо
« : 13 Серпень 2008, 11:10:19  »

Вешай только между рядами, но есть такой прикол - стелажи могут минятся в зависимости от орендодателя, в основном так зачастую бывает. Это узнай у заказчика. А я бы приминял светильники с металогалогенной лампой , они економичней и долговечнее  MDKO90-1*НРІ250(400 Вт)ІС ІР65
Автор: Сугор
« : 08 Липень 2008, 21:45:59  »

Лотки