Автор: IgorS
« : 13 Квітень 2010, 19:09:08  »

Roman3R, Такі данні є для силових споживачів в таблиці 2.2 ДБН В.2.5-23-2003, про освітлення є посилання на ГОСТ 13109(окремо про світло не сказано). Взагалі ГОСТ 13109 існує давно, норма 0,975Uном для лампи також, зараз як на зло не можу найти ссилку (в аварійному режимі 5%, в мережах будівлі, споруди до 4%). Може хто пам'ятає де це є.
Автор: Roman3R
« : 13 Квітень 2010, 09:33:41  »

Цитата: IgorS
ДЛя освітлення відхилення +-2,5%
Ці параметри уже не діють . ГОСТ 13109-97 регламентує 5% незалежно від типу споживача .
Автор: IgorS
« : 13 Квітень 2010, 08:53:14  »

sashka, Якщо визначити напругу на споживачі-получим відхилення напруги, в якщо визначити від джерела до споживача-буде падіння напруги.
O.S., ДЛя освітлення відхилення +-2,5%. ((400-380)/400)*100%=5%. 5%+2,5%=7,5%
Автор: sashka
« : 12 Квітень 2010, 22:55:02  »

Shturman, падіння напруги не нормується. нормується відхилення напруги.
Автор: Shturman
« : 12 Квітень 2010, 21:15:35  »

Цитата: IgorS
Падіння напруги в 5% для лінії забагато, ще є втрати в силовому трансформаторі і у групових мережах (на все лишається 2,5%-малувато буде)
На виході з трансформатора напруга є більшою ніж 380 В щоб при втратах напруги вийти приблизно на 380 В. А 5% є допустимою втратою напруги в міських населених пунктах. Для сільської місцевості допускається 7% втрат.
Автор: O.S.
« : 12 Квітень 2010, 19:57:38  »

Quote (selected)
(на все лишається 2,5%-малувато буде)

Чому саме 2,5%? Згідно ГІД 34.20.178:2005 (п. 4.9) відхилення напруги в мережах 0,38 кВ не рекомендовано  перевищувати більше 6%. Тобто 1 % залишається.
Доречі, в старій інструкції було 6,5%.
Автор: IgorS
« : 12 Квітень 2010, 19:05:18  »

dima235, Падіння напруги в 5% для лінії забагато, ще є втрати в силовому трансформаторі і у групових мережах (на все лишається 2,5%-малувато буде)
Автор: TURIST13
« : 12 Квітень 2010, 16:29:58  »

да и cosfi=0.9 , а не 0.93
Автор: TURIST13
« : 12 Квітень 2010, 16:27:57  »

dU=100000*(r*Pp*L+x*Qp*L)/(U)^2

Qp=Pp*tgfi

вот и весь расчет))
Автор: TURIST13
« : 12 Квітень 2010, 16:20:35  »

Блин! правильно все. КОНЕЦ дня трудно сосредоточиться
Автор: TURIST13
« : 12 Квітень 2010, 16:19:32  »

О нет. Все предъидущие сообщения неправильные.!!!!! Ща исправлюсь))))
Автор: TURIST13
« : 12 Квітень 2010, 16:18:19  »

В конце Линии.
Автор: Андрійка
« : 12 Квітень 2010, 16:13:16  »

Цитата: TURIST13
при cosfi=0.93
      Р=10 кВт

-СИП 2 3х25+1х54.6 L=770 м, dU=5.01%
-СИП 2 3х35+1х54.6 L=950 м, dU=5.02%
-СИП 2 3х50+1х54.6 L=1150 м, dU=5.01%
-СИП 2 3х70+1х54.6 L=1340 м, dU=5.02%
-СИП 2 3х95+1х70    L=1730 м, dU=5.03%
-СИП 2 3х120+1х70  L=1880 м, dU=5.03%
вы считали как с нагрузкой в конце или как с распределенной нагрузкой по всей длине?
Если не трудно, выложите пожалуйста расчет.
Автор: TURIST13
« : 12 Квітень 2010, 16:03:56  »

при cosfi=0.93
      Р=10 кВт

-СИП 2 3х25+1х54.6 L=770 м, dU=5.01%
-СИП 2 3х35+1х54.6 L=950 м, dU=5.02%
-СИП 2 3х50+1х54.6 L=1150 м, dU=5.01%
-СИП 2 3х70+1х54.6 L=1340 м, dU=5.02%
-СИП 2 3х95+1х70    L=1730 м, dU=5.03%
-СИП 2 3х120+1х70  L=1880 м, dU=5.03%
Автор: dima235
« : 12 Квітень 2010, 15:32:49  »

спросим по другому: на 10 кВ какая максимальная длинна линии при потерях не более 5%