Автор: Сугор
« : 23 Лютий 2009, 22:20:09  »

Цитата: Generator
Только рис.2, т.е только при помощи распаечных коробок.
Объясню почему: приобрыве РЕ-проводника на первой розетке, все остальные также остаются без РЕ-проводника.

Здесь согласен, знаю такая норма прописана в росийских нормах, в украинскиз этот пункт не прписан, по этому можно делать и по первому варианту, но лучше всетаки по второму. Из личного опыта, делал дома ремонт, электрику делал сам, купил коробки, не знаю как называются, но глубокие двойные, клемник поместился хорошо, с однойстороны скрутка (одинпровод пришел, другой ушел), с другой сороны другая скрутка (две розетки). оч. удобнопри замене или ремонте три винта в клемнике открутил прикрутил, можно даже под напряжением.
Автор: RaDDiveR
« : 23 Лютий 2009, 17:39:14  »

[quote
Проложить групповые линии по стенам и перекрытию в штробах не проще?
Зачем трубы ????
[/quote]

требование к медицине - силовая разводка должна быть в трубах (к сожалению сослаться на книгу не могу - со слов старших)
Автор: aleks
« : 23 Лютий 2009, 17:17:23  »

если речь идет о стандартной ситуации, то розетки розеточные группы делаются в штробе в стене горизонтально или вертикально 10-15 см от перекрытия. в штробы ложится труба /гофра/ с кабелем, штроба штукатурится.
для светильников сложнее. тут нужно определиться - либо ложить без трубы и делать штробу в перекрытии (и использовать плоский кабель), либо монолитить трубу в перекрытии, либо ложить трубы в подготовке пола верхнего этажа.

по поводу схем на рисунке:
проводку по 2 схеме с коробкой можно выполнить только при условии, что коробка будет в стене (скорее всего сверху), а от нее спуски к розеткам.это правильно, но затратно.

чаще всего групповую проводку делают по рис.1 (шлейфом).
в полу в трубах делаю проводку в производсивенных помещениях по радиальной схеме от щитка (без коробок)

если нет никаких особых требований в данном случае труби (гофры) можно закладивать в стене и  делать по рис.1. тогда отпадает необходимость второй трубы.

в полу никакие коробки не монолитятся, разве что люк.
Автор: Generator
« : 23 Лютий 2009, 16:46:06  »

Цитата: RaDDiveR
нет, самые обычные - в стенах
Проложить групповые линии по стенам и перекрытию в штробах не проще?
Зачем трубы ????
Автор: RaDDiveR
« : 23 Лютий 2009, 16:36:41  »

Цитата: aleks
по поводу установки розеток
это Вы про розетки, а меня интересуют коробки (не установочные) в которых происходит ответвление РЕ к розетке.И это происходит при трубной разводке в полу, ну и соответственно на подъеме к розеткам тоже труба, или две что лучше я пока не понял

Цитата: Generator
если розетки располагается в центре помещения на стойках
нет, самые обычные - в стенах

я просто рассудил свою ситуацию так: раз трубы для моей разводки будут строители бетоном заливать, они-то провода через коробки не потянут. Т.е. если они монтируют трубы в полу, подъемы в трубах в стене к будущим розеткам тоже они что-ли? Но ведь коробки между трубами - точно не проблема строителей, им надо стены оштукатурить и пол залить.

Не понимаю технологию, мозг просит информации ???
Автор: Generator
« : 23 Лютий 2009, 14:02:51  »

RaDDiveR, устанеовка коробки в полу вещь сомнительная  ???...
почему это нельзя сделать в стене?
я за рис.2

aleks, если розетки располагается в центре помещения на стойках, что коробки все равно будешь муровать в стену :D, а тут как я понял именно этот случай.
Про коробки смотри стр. 445-449 здесь:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=358
Автор: aleks
« : 23 Лютий 2009, 13:56:19  »

я думаю, нет разници, чья коробка.
а по поводу установки розеток:
Quote (selected)
5.66 Штепсельні розетки повинні установлюватися:
а) у приміщеннях виробничого призначення на висоті 0,8-1 м від рівня підлоги. При підводі проводів зверху допускається установлювання на висоті до 1,5 м;
б) в адміністративно-конторських, лабораторних, житлових та інших приміщеннях на висоті, зручній для приєднання до них електричних приладів, залежно від призначення приміщення і оформлення інтер'єру, але не вище 1 м від рівня підлоги. Допускається установлювання штепсельних розеток в (на) спеціально прилаштованих для цього плінтусах і кабелях-каналах (коробах), виготовлених із негорючих і важкогорючих матеріалів;
в) у школах і дитячих закладах, у приміщеннях для перебування дітей на висоті 1,8 м від рівня підлоги.
Автор: RaDDiveR
« : 23 Лютий 2009, 13:46:13  »

верхняя крышка коробки должна быть доступна для эксплуатации
прошу прощения, я этого не знал
RaDDiveR, устанеовка коробки в полу вещь сомнительная  ???...
почему это нельзя сделать в стене?
я за рис.2
теперь я тоже за "в стене"
только вот на каком уровне? сразу над полом?
Вам приходилось применять конкретный тип коробок, сальников к ним и прочего?
Автор: aleks
« : 23 Лютий 2009, 10:53:41  »

RaDDiveR, устанеовка коробки в полу вещь сомнительная  ???...
почему это нельзя сделать в стене?
я за рис.2
Автор: Generator
« : 23 Лютий 2009, 10:04:29  »

Что значит заливать бетоном =-0, верхняя крышка коробки должна быть доступна для эксплуатации :thumbsup:.
Автор: RaDDiveR
« : 23 Лютий 2009, 06:34:04  »

Цитата: Generator
http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel946.html;jsessionid=6D89F84BC523B40D92A7C5C58BEB19DD

прошу прощения, не нашел там нужной, которую можно сверху бетоном заливать  :(
Автор: Generator
« : 22 Лютий 2009, 10:29:38  »

Цитата: RaDDiveR
А какой именно тип коробки, можете подсказать?

http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel946.html;jsessionid=6D89F84BC523B40D92A7C5C58BEB19DD

Цитата: RaDDiveR
Не противоречит ли залитая в пол коробка правилу "проводка должна быть сменяемой?"

Нет.

Автор: RaDDiveR
« : 22 Лютий 2009, 10:22:44  »

Цитата: Generator
Только рис.2, т.е только при помощи распаечных коробок

А какой именно тип коробки, можете подсказать?
Не противоречит ли залитая в пол коробка правилу "проводка должна быть сменяемой?"
Автор: RaDDiveR
« : 22 Лютий 2009, 08:59:38  »

Можно и первое. Главное, чтобы при монтаже не разрезали провода.

Мне кажется, для многих монтажников это фантастикой покажется, да и вдруг, например, на 2-й розетке провод сломается, что с ним делать, не прокладывать же все заново, да еще и с другим проводом? "Как есть" проложат.

Да и 2 трубы в подъеме ИМХО не очень удобно и не экономично
Автор: Бригадир
« : 22 Лютий 2009, 07:52:44  »

Можно и первое. Главное, чтобы при монтаже не разрезали провода. Т.е. снимают изоляцию, делают петлю и зажимают вокруг винта. Сомозажимные розетки здесь не пройдут. Два сечения не влезут в зажим. Да и причина указанная Generatorом появляется.