Автор: Виктор
« : 14 Жовтень 2013, 18:30:46  »

Откуда газ из земли возьмется на входе трубы водопровода или электрокабелей?

Тут баяны рвали:
http://eom.com.ua/index.php?topic=14375.0
Автор: rga
« : 14 Жовтень 2013, 15:04:26  »

Всі мережі, що входять в будівлю із землі, без різниці кабель чи труба.
Просвятите, пожалуйста. Почему мерить нужно именно в этих местах? Откуда газ из земли возьмется на входе трубы водопровода или электрокабелей?
И еще вопрос.
Пишут, что коллективную предупредительную сигнализацию нужно ставить на путях эвакуации и в местах вероятного скопления людей. Если меряем в подвале, сигнализацию на всех этажах ставят? Или только в подвале?
Автор: Agent_
« : 21 Червень 2012, 11:54:55  »

Зрозумів так і роблю, в яком документі це зказано (для обшего равития :thumbsup:)
Автор: alex_sherbak
« : 19 Червень 2012, 16:54:41  »

Ще цікавіше питання, про ввід комунальних мереж, так як в документі "Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу в повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд", я не знайшов віповідь на питання. Декілька деталей. Будівля дитячий садок, газу звісно там нема, підвалу також, тоді які комунальні мережі треба контрулювати, каналізацію?
Всі мережі, що входять в будівлю із землі, без різниці кабель чи труба.
Немає підвалу чи цокольного поверху - тоді є перший поверх
Автор: alex_sherbak
« : 19 Червень 2012, 16:51:33  »

Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу
Там мова іде лише про концентрацію паливних та чадного газів . В ДЕС зовсім інші випари .
Так я имел в виду второй вопрос инспектора, так и написал
Для вводов инженерных сетей
А прямым текстом спросить у инспектора можно что он хочет?
Автор: Agent_
« : 19 Червень 2012, 16:49:54  »

Ще цікавіше питання, про ввід комунальних мереж, так як в документі "Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу в повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд", я не знайшов віповідь на питання. Декілька деталей. Будівля дитячий садок, газу звісно там нема, підвалу також, тоді які комунальні мережі треба контрулювати, каналізацію?
Автор: Agent_
« : 19 Червень 2012, 16:42:49  »

Окрема будівля для ДЕС та газових котлів, на два приміщення.
Автор: O.S.
« : 19 Червень 2012, 13:47:21  »

Це приміщення може бути і в житловому або в громадському будинку , автор не вказав в якій будівлі це приміщення .
Я так зрозумів, що приміщення ДЕС окремо розташоване, або прибудоване. Потрібне уточнення від автора.
Автор: Roman3R
« : 19 Червень 2012, 13:20:09  »

ДЕС не є житловим будинком або громадською будівлею (спорудою)
Мова іде про
ДЭС стоит в отдельном помещении
Це приміщення може бути і в житловому або в громадському будинку , автор не вказав в якій будівлі це приміщення .
Автор: O.S.
« : 19 Червень 2012, 13:16:10  »

Для вводов инженерных сетей смотри "Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу в повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд"
ДЕС не є житловим будинком або громадською будівлею (спорудою)
Автор: Roman3R
« : 19 Червень 2012, 13:13:24  »

Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу
Там мова іде лише про концентрацію паливних та чадного газів . В ДЕС зовсім інші випари .
Автор: alex_sherbak
« : 19 Червень 2012, 12:42:02  »

Инспектор написал замечание установить газоанализатор в помещении ДЭС (не ссылаясь никуда), и на вводе коммунальных сетей ссылаясь на ДСТУ Б В2,5-29.-2006. Там совсем не нашел ничего о сигнализаторе в помещениях ввода комун сетей....
Для вводов инженерных сетей смотри "Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу в повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд"
Автор: Agent_
« : 19 Червень 2012, 10:23:39  »

Инспектор написал замечание установить газоанализатор в помещении ДЭС (не ссылаясь никуда), и на вводе коммунальных сетей ссылаясь на ДСТУ Б В2,5-29.-2006. Там совсем не нашел ничего о сигнализаторе в помещениях ввода комун сетей....
Автор: O.S.
« : 18 Червень 2012, 19:03:01  »

Не треба він тут (якщо мова про сигналізатор метану).
Автор: Виктор
« : 18 Червень 2012, 14:50:26  »

Нужен ли газоанализатор в ДЭС?
По каким нормам проектируете ДЭС?